Problème avec un ancien tableau électrique à fusible



Page : [1] 2 3 >
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 18.06.2008 17:56  
1213804604.JPG (969 Ko)
Problème avec un ancien tableau électrique à fusible

Bonjour à tous,
Je viens de vous rejoindre sur ce forum, je suis tout nouveau, je viens de m'inscrire. Merci de m'accueillir et d'emblée j'ai un problème à vous exposer.
J'ai une maison (vieille) et je m'apprête à refaire l'installation électrique mais voilà!...
l'ancien tableau est composé de bas en haut, du disjoncteur général, du compteur EDF et de deux gros fusibles 60 Aen porcelaine. Tout cela est installé sur tableau bois.
Le problème, mon problème est le suivant.
Quand je coupe le disjoncteur je n'ai plus de courant en sortie de fils de celui-ci (disjoncteur) Normal!
En revanche j'aitoujours du jus au fusible phase de droite???
Je ne sais pas pourquoi et ne pense pas avoir le droit de démonter le tableau?
Comment faire et que faire
Merci de votre aide à venir
Bien cordialement
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 18.06.2008 17:58  
1213804723.JPG (929 Ko)
Photos suite

Je joins des photos
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 18.06.2008 18:00  
1213804801.JPG (903 Ko)
Photos

Photos suite
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 18.06.2008 19:21  
DANGER

Bonsoir,
Attention danger ces fusibles sont normalement avec le capot dessus plombé car ils appartiennent au service EDF ce sont les fusibles de ligne EDF qui protégent leurs installations et pas la votre. Il ne faut pas y toucher. Refermer le capot et laissez tel quel. Si vous avez besoin d'y intervenir il faut faire appel à EDF.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


madork1954
Apprenti bricoleur


Messages : 16
Inscrit(e) le: 18.06.2008

Posté le 18.06.2008 20:35  
Merci

Merci bien
Est-ce que EDF doit intervenir pour changer (moderniser) cette installation?
Et qpour moi qu'est-ce que cela change? je pars des bornes du disjoncteur général mais ces fusibles EDF qui protégent leur installation ne vont-ile pas ficher la m....?
Merci encore et à bientôt
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 18.06.2008 21:25  
pas obligation d'edf

Non EDF n'a pas d'obligation de mettre cette installation plus propre du moment que cela fonctionne.
Pou ce qui est de votre installation il vous suffit de vous connecter dessous le disjoncteur général (le gris sur la photo) et en coupant le courant par avance vous raccordez les 2fils pour votre installation (neutre à gauche et phase à droite)
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


madork1954
Apprenti bricoleur


Messages : 16
Inscrit(e) le: 18.06.2008

Posté le 18.06.2008 21:38  
Re Re danger

Merci de nouveau
les deux fils actuels qui partent du disjoncteur général seront pour moi irrécupérable (car ils vont tout de suite sous le tableau de bois) je ne peux ni les reprendre, ni identifier leur trajectoire.
Alors dois-je les laisser en place - débranchés bien-sûr - et reprendre deux fils pour mon installation.
Ces deux 10 mm2 qui se baladeront sous le tableau ne m'enchantent guère!
Que faire et comment faire propre.
Merci de votre patience
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 18.06.2008 21:41  
Ou sont-ils

Vous parlez de 2 fils mais ils se trouvent ou ces 2 fils qui ne vous conviennent pas?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


madork1954
Apprenti bricoleur


Messages : 16
Inscrit(e) le: 18.06.2008

Posté le 18.06.2008 21:44  
Re re re Danger

Ce sont les deux câbles actuels de sortie du disjoncteur général
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 18.06.2008 21:47  
Pas de souci

Ok et bien pas de probléme vous les remplacez en déposant le couvercle du bas sur le disjoncteur et vous faites passer 2 cables en 10 ou en 16 mm² jusqu'a votre tableau ou sur vote boite de derivation générale.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 3 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi