loic1906 a écrit :
Merci d'avoir répondu aussi vite .
Je ne suis pas un pros de la bricole (protection 2A??)
Pour le test de mettre en marche forcé avant les heures creuses ça ne marche pas vu que le chaud eau est en marche forcé depuis 1 semaine.....
En gros c la louze .
slt
Je pense que tu n'as pas bien compris se que te disais Elfred.
Sur ton contacteur tu as une marche forcé que tu peux mettre quand tu veux, et ça a l'avantage de se couper seul quand tu passes en heure pleine.
donc si ton petit poussoir de marche forcé est revenu dans la position auto seul, c'est que tu n'as pas de problème sur la commande et là y'a un gros hic !!!
Si il est rester sur marche forcé alors peut être que ta bobine du contacteur est HS ou alors le fusible de protection 2 ampères de ce même contacteur.