Protection électrique
Bonsoir.
Pas grand chose à ajouter :
* soit une ligne en 4mm2+terre protégée par disjoncteur 25A (pour 5750W) courbe D (pour laisser passer l'appel de courant à la mise sous tension du poste de soudage s'il n'est pas électronique)
* soit une ligne en 6mm2+terre protégée par disjoncteur 32A (pour 7360W) courbe D.
Pour information, mon poste prévu pour des électrodes de 1,6 et 2mm, occasionnellement 2,5 et 3,15, fait 6kW.
Si tu ajoutes un ligne je te recommanderai de conserver l'autre pour les petites consommations.