protection d'un 16mm2

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


dan3d
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 21.09.2008
Posté le 21.09.2008 10:14  
protection d'un 16mm2

Bonjour,

Pour alimenter ma chaudière,
qui ira jusqu'12 KW en mono je pense tirer du 16mm2 en 3 fils mono brin en goulotte.
mes questions :
1) j'ai 25 métres à tirer cela est il suffisant en section

2) mon compteur EDF sera en 60 A , faut il que je mette une protection thermique pour cette alim ?

merci
Loïc

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 535
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 21.09.2008 11:18  
RE : protection d'un 16mm2

Bonjour,

Oui, c'est suffisant et pas besoin de protection en tête si le tableau de protection est déporté.

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


dan3d
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 21.09.2008
Posté le 21.09.2008 12:46  
merci

super, merci pour l'info.

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 494
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 22.09.2008 21:40  
RE : protection d'un 16mm2

Bonjour

Je ne crois pas que dan3d ait parlé de tableau déporté.

Dans ce cas, il faut une protection contre les surintensités dans le tableau principal.

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


dan3d
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 21.09.2008
Posté le 23.09.2008 09:01  
suite

Voici mon installation

EDF et à 10 cm mon tableau 1

20metres plus loin j'ai un tableau 2 qui alimente la cuisine


Aujourd'hui le tableau 2 est alimenté par 2 fils+ terre de 16mm2
sans protection depuis le compteur EDF

Je veux donc me repiquer sur l'alimentation à l'entrée du tableau 2 pour la chaudière qui sera à 6 metres de ce dernier.

Auijourd'hui , j'ai un EDF à 30A et je vais le passer en 60A d'où ma question concernant les modifications de protection.

pour info les 2 tableaux existants sont aux normes.

Ouf
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 366
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 23.09.2008 20:37  
RE : protection d'un 16mm2

salut
Le 16 mm2 suffit, l'on prend en compte le calibre max du disjoncteur de branchement
@+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi