Bonjour. 1er post sur ce site pour un petit pb d'installation électrique.

Mon installation domestique (récente) de 12 kW est protégée, en amont de l'ensemble des lignes, par un disjoncteur différentiel 30 mA de 60 A.

L'une des lignes ainsi protégées est dédiée à la piscinette de mon jardin (ligne "prises" classique sur disjoncteur simple 16 A).

Je suis en train d'installer un dispositif de chauffage d'appoint de 2 kVA sur cette ligne (qui n'alimente jusqu'à présent que la pompe de filtration d'une puissance de 300 W).

La notice technique de ce réchauffeur précise que son branchement doit comporter un dispositif de protection différentiel 30 mA.

Ma question : le disjoncteur différentiel en "haut" de mon installation est-il suffisant où existe-t-il un intérêt quelconque à rajouter un inter ou un disjoncteur différentiel 30 mA / 16 A juste en amont de l'appareil en question ?

Merci d'avance de vos réponses.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 491
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 22.06.2008 18:39  
RE : protection par dispositif différentiel

Bonsoir

Ton 30mA en amont (à mon avis c'est plutot 63A que 60A) suffit d'un point de vue sécurité.

Par contre, pour des raisons pratique il peut être interessant de dédier un 30mA à la piscine. Ce genre d'appareil à l'extérieur est plus exposé donc plus sensible au défaut.

Le risque de défaut étant plus grand si tout est sous le même ID, la totalité de ton installation sera coupée en cas de problème.

Ne pas se mettre en cascade derrière l'ID existant. Repartir en amont de celui-ci pour ajouter le nouveau différentiel que tu pourras dédier à l'extérieur.
Par exemple : interrupteur différentiel 30mA 40A type AC suivi d'un disjoncteur pour la piscinette et d'un autre disjoncteur pour le réchauffeur.

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


lim
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 22.06.2008
Posté le 22.06.2008 19:47  
Bon sang mais c'est bien sûr !!!

C'est-à-dire sortir mon circuit "extérieur" de sous le DD de 63 A (oui, 63 bien sûr...) existant, pour le mettre directement derrière un nouvel ID 30 mA dédié et placé en tête d'installation parallèlement au DD de 63 A ? Bonne idée effectivement. Très cohérent.

Mais pourquoi 40 A alors que je ne dispose que d'une ligne 16 A de 2,5 mm2 ? (et donc d'un seul disjoncteur 16 A en tête de ligne, sauf si je reporte ce disjoncteur au niveau du tableau extérieur de la piscine pour séparer les deux sous-circuits mais est-ce bien utile ?)

Merci en tout cas.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 491
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 22.06.2008 20:05  
RE : protection par dispositif différentiel

Les interrupteurs différentiel existent en 25A 40A 63A pour le domestique.

Par rapport aux ID 40A, les 25A sont plus chers, plus difficile à trouver, moins évolutifs.
Autant donc mettre du 40A (qui peut le plus peut le moins).
Vous pourrez au fil du temps ajouter d'autres circuits extérieurs : éclairage, prises, portail... sous cet ID.

Autre solution mettre à la place de ID et du disjoncteur un unique disjoncteur différentiel 16A 30mA mais cela revient beaucoup plus cher et ce n'est pas évolutif du tout.

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]


lim
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 22.06.2008
Posté le 22.06.2008 21:47  
RE : protection par dispositif différentiel

Bien vu.

Merci bcp pour ces conseils compétents et pleins de bon sens.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vos bonnes résolutions bricolage pour 2009 ?

 Faire ce que j'aurais dû faire en 2008
 Rédécorer mon intérieur
 Réparer la plomberie qui fuit
 Fabriquer mes propres meubles
 Utiliser plus de matériaux écologiques

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi