Chute de tension
Ce n'est jamais une question facile car cela dépend de la configuration réelle.
La norme utilise 5% de chute de tension pour les usages autres que l'éclairage (3%). Sachant que la chute de tension va se répartir :
- dans la liaison disjoncteur de branchement / tableau principal (si le disjoncteur est distant)
- dans la liaison entre votre tableau et votre garage
- dans le circuit terminal de votre garage.
Je pense qu'une hypothèse de 2 à 3% max est raisonnable.
Pour 20A et 70 m de cuivre voici les valeurs de chute de tension :
16² : 1,8%
10² : 2,8%
6² : 4,7%
Sachant que la chute de tension est proportionnelle à l'intensité, avez vous vraiment besoin des 20A pour votre garage (4,6kW) ?