Questions diverses avant consuel

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


jnouvellet
Apprenti bricoleur


Messages : 12
Inscrit(e) le: 26.05.2008
Posté le 25.07.2008 12:30  
Questions diverses avant consuel

Bonjour,

Questions (avant consuel) :

- Section du conducteur d'arrivée de Terre au tableau électrique?
- Est ce que ce conducteur peut passer dans les mêmes conduits (goulottes, moulures...) que ceux utilisés pour les circuits ?

Même question concernant les conducteur d'alimentation en phase et neutre :
- Ceux ci peuvent passé via une goulotte comportant des conducteurs de mes circuits ?
- la section peut elle être surdimensionné (en prévision d'agrandissement par exemple) ?

pour le passage du consuel :
Est ce que le disjoncteur de branchement doit être en place (c'est EDF qui le fournit ?) ?
Est ce que tous les radiateurs électriques doivent être en place (je sais précisément les puissance que je vais mettre mais je voudrais prendre mon temps avant l'hiver pour les choisir) ?
Sachant que les sorties de cables sont déjà en place.

Autre question : les liasons équipotentielles : quelle section ? 2,5 mm , 4mm , faut il des conduits (j'arrive pas à avoir une information précise) ?

D'avance merci beaucoup
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


eric 80
Apprenti bricoleur


Messages : 19
Inscrit(e) le: 21.07.2008

Posté le 25.07.2008 18:48  
consuel

Salut,

- Section du conducteur d'arrivée de Terre au tableau électrique?
la section doit etre superieur ou egale a la section d'alimentation , donc 25mm

- Est ce que ce conducteur peut passer dans les mêmes conduits (goulottes, moulures...) que ceux utilisés pour les circuits ?

oui sans probleme

Même question concernant les conducteur d'alimentation en phase et neutre :
- Ceux ci peuvent passé via une goulotte comportant des conducteurs de mes circuits ?

non si il passe dans ta GTL ils doivent etre séparé par une cloison , de plus ils ne sont assujettis a la nfc15100 mais a la nfc 14100

- la section peut elle être surdimensionné (en prévision d'agrandissement par exemple) ?

oui tu peux augmenter la section mais l'inverse non
si tu es cablé en 2x16 tu n'as pas besoin de le surdimentionné

Est ce que le disjoncteur de branchement doit être en place (c'est EDF qui le fournit ?) ?

oui il doit s'assurer du calibre du DB , de sa sensibilité et de son type (ex : sa ta terre exede 100 ohms tu serais dans l'obligation de mettre un DB de 650 mA au lieu du 500 ma traditionnel)

Est ce que tous les radiateurs électriques doivent être en place (je sais précisément les puissance que je vais mettre mais je voudrais prendre mon temps avant l'hiver pour les choisir) ?

ce n'est pas une obligation , l'imporant c'est puisse voir la section des fils , les couleurs , et surtout la presence de la terre meme si tes radiateurs futurs sont de classe 2n'oublie pas que si tu as un fil pilote il doit etre section en meme temps que disjoncteur grace a des disjonteurs specifique au chauffage electrique

les liasons équipotentielles : quelle section ? 2,5 mm , 4mm , faut il des conduits (j'arrive pas à avoir une information précise) ?

pour liaison equipotentielle principale c'est du 10mm
pour la liaison equipotentielle secondaire c 'est du 2.5mm que tu peut reprendre depuis une terre d'une pc a proximité mais attention ne les brache pas en serie mais en parrallele via une boite de deriv specialement dédiée
elles doivent etre protégées dans des gaines ou moulure selon les cas jusqu'au raccordement de mise a la terre

Voila @+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 25.07.2008 18:54  
Bonsoir

;) La section du cable de terre doit etre au minimun la même que celle qui alimente le disjoncteur c'est a dire si le DB est alimenté en 16 mm² il faut que le cable de terre soit de 16 mm² ou plus.
La section du DB va dépendre de la distance entre le DB et le tableau et la puissance souscrite. Mais si c'est du 60 A en monophasé et que c'est pas loin du tableau du 16 mm² suffira.
Les pose des radiateurs n'est pas indispensable mais les alimentations oui avec leurs protections sur le tableau et leur fil pilote en respectant la section du cablage en tenant compte des disjoncteurs de protection sur le tableau.
La section de la LEP doit être au minimun de 2,5 mm².
Le cablage peut passer dans la goulotte c'est un cable électrique et il ne doit pas être séparé.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


freddyelec
Chef de chantier


Messages : 697
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 25.07.2008 18:57  
RE : Questions diverses avant consuel

Désolé Eric on s'est croisé. C'est quoi la bécane ???
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 345
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 25.07.2008 20:07  
quelques precisions

Salut
je me permets d'apporter quelques modifications ....


-
Citation :
Section du conducteur d'arrivée de Terre au tableau électrique?
la section doit etre superieur ou egale a la section d'alimentation , donc 25mm


Petite precision sa section doit etre egale a celle des conducteurs actifs avec un maximum de 35mm2



Citation :
Est ce que le disjoncteur de branchement doit être en place (c'est EDF qui le fournit ?) ?

oui il doit s'assurer du calibre du DB , de sa sensibilité et de son type (ex : sa ta terre exede 100 ohms tu serais dans l'obligation de mettre un DB de 650 mA au lieu du 500 ma traditionnel)

presque juste, si ta terre excede 100 ohms, ce qui est rare dans une construction neuve, hormis terrain a probleme, il faut baisser la sensibilite des tes differentiels et non l'augmenter
a titre indicatf, on tolere un 650mA pour une prise de terre au plus egale a 77 ohms

voili
@+

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 507
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 26.07.2008 06:34  
RE : Questions diverses avant consuel

Salutatous,


- Section du conducteur d'arrivée de Terre au tableau électrique?
- Est ce que ce conducteur peut passer dans les mêmes conduits (goulottes, moulures...) que ceux utilisés pour les circuits ?



Il es recommandé de passer la terre dans un compartiment séparé en cas de pose d'un parafoudre



Autre question : les liaisons équipotentielles : quelle section ? 2,5 mm , 4mm , faut il des conduits (j'arrive pas à avoir une information précise)

La L.E.P. doit être réalisée avec un fil d'au moins la moitié de la section d'alimentation (10 mm² pour un 30/60A), elle se raccorde sur les départs eau, chauffage, gaz.

La L.E.S. avec la section maximale utilisée dans la salle de bains avec un minimum de 2,5mm² si passée sous conduit, si en apparent il faudra mettre au moins du 4mm²

@+



Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi