Questions diverses sur branchements

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Posté le 15.09.2008 11:49  
1221472193.jpg (72 Ko)
Questions diverses sur branchements

Bonjour,

Actuellement en train de faire des travaux de renovation, je voudrais refaire tout mon tableau (j'ai l'occasion de tout refaire correctement), et je voudrais aussi passer le consuel et donc faire une installation au normes.

J'ai deux ou trois questions cependant :
- est-ce qu'on doit brancher le congélateur obligatoirement sur un interrupteur différentiel de type HI ? Dans ce cas, peut-on brancher plusieurs circuit sur ce même interrupteur (2 congélateurs différents par exemple)
- un combiné réfrégirateur, congélateur doit-il être brancher sur un cricuit protégé par un interrupteur différentiel HI ?
- est-il utile (je l'ai vu sur un schéma de tableau) de brancher la partie informatique sur un interrupteur différentiel "HI".

Voilà pour la partie "HI" que je n'ai pas très bien assimilée encore

Je joins mon premier schéma du tableau, si vous avez des remarques, je suis preneur (je n'ai pas mis le contacteur j/n pour le cumulus ni le parafoudre, je n'ai pas encore eu le temps...)

Merci pour votre aide
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Posté le 15.09.2008 11:57  
1221472662.jpg (52 Ko)
oubli

j'ai oublié de préciser de quoi allait être composé les circuits... voilà en pièces jointe...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


TooFoo
Petit nouveau


Messages : 7
Inscrit(e) le: 07.09.2008
Posté le 15.09.2008 15:04  
RE : Questions diverses sur branchements

Beau travail, c'est bien claire.
Concernant le congelateur, l'ID type HI n'est pas obligatoire, il est conseillé de le separer du reste de l'installation pour eviter l'arret du fonctionnement du congele a la suite d'un defaut sur le reste de l'installation.
Idem pour l'info.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 339
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 15.09.2008 17:31  
RE : Questions diverses sur branchements

Salut
sur le 40a type A, protege ton circuit cpc4 par un disjoncteur 16A, ou remplace le par un circuit eclairage, en effet, sous le 40A type A, ne sont autorisés en plus de la plaque de cuison et du lave linge, que deux circuits non specialisés 16A maximum chacun
ton 20A est donc en trop, normativement
voila
@+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


zorrorenardeau
Contremaître


Messages : 266
Inscrit(e) le: 08.09.2008
Posté le 15.09.2008 19:18  
congel

Bsr,
Personnellement je n'aime pas mettre le congélateur seul sur un inter diff. car lorsqu'il déclenche tu t'en aperçois svt trop tard alors que si tu as d'autre scircuits disposés sur ce diff. tu remarqueras plus vite qu'il y a eu un défaut.
Les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


seboss
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 03.06.2008
Posté le 15.09.2008 19:29  
ajout d'un disjoncteur

bonjour,

merci pour les remarques, notamment pour le type A qui est toujours assez délicat à gérer d'après ce que j'ai pu voir

donc si je laisse comme ca et que je rajouter un disjoncteur differentiel de type "HI" pour y brancher mes 2 congélateurs et un circuit informatique, je suis OK d'un point de vue norme ?

Merci encore.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

La plomberie et vous ?

 J'adore ça, je suis un vrai pro!
 Je m'en sors bien, mais pas plus que ça.
 A l'occasion, je sors la ventouse !
 J'y comprends rien, j'appelle le plombier !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi