RE : Questions Normes et bonne pratiques
talors tout d'abord salut
commencons
pour tout ce qui est du reseau hertzien, en toute logique oui il doit passer dans la GTL, du moins l'arrivée et le repartiteur
en ce qui concerne le nombre de prises TV et RJ45 et non PTT (depuis le 1er janvier 2008), non nous ne verifions pas et n'annottons aucune remarque a ce sujet
oui la GTL peut etre artisanale, mais de bonne qualité de finition (protection mecanique)
d'une moulure a une gaine, fais penetrer la gaine dans la moulure si tu peux, il faut toujours veiller a la continuité de la protection mécanique des conducteurs, mais ou se trouve ce "passage"?
salle d'eau
en volume 3, oui tu peux mettre des interrupteurs et des prises et elles n'ont pas besoin d'etre étanches, IPX1 suffit amplement, donc tout interrupteur et prise vendue dans le commerce
oui ta prise peut etre sur le meme circuit que celles de ta cuisine
pour tes spots, ils n'ont pas besin d'etre sur un circuit dedié , mais veille surtout , s'ils sont a moins de 60 cm du bord de ta baignoire ou de du bord de ta douche et à moins de 3 metres de haut a ce qu'ils soient IP23, et le transfo n'a pas besoin d'etre a l'exterieur de la piece
choisis plutot la methode d'un transfo par spot et non les kits un transfo pour plusieurs spots en général refusé par le consuel
et enfin , pas de soucis quand au non achevement de la cuisine, veille juste a respecter l'equipement minimal en prises
voila en attendant de tes nouvelles
bonne soirée