Raccordement au disjoncteur principal et prise de terre ( et de tête !

Bonjour,
Je veux installer l'électricité dans un atelier au fond du jardin, distant de 25 m du disjoncteur principal et de 40 m du tableau principal de distribution.
  • Puis me connecter directement sur le disjoncteur principal ( économie de longueur et de section des câbles) ?
    • Dans l'affirmative je pense que le branchement doit être réalisé par le distributeur, comment savoir s'il y a assez de bornes disponibles? ( actuellement 1 pour le tableau principal et 1 pour l'alimentation du local piscine)

  • Puis je utiliser la tranchée ( 25 m de terre arable et humide) pour la terre et la raccorder à la barrette du tableau secondaire de l'atelier ?

  • Je compte utiliser un compresseur électrique 230 v mono 2.2 kW , l'intensité au démarrage pose t elle des problèmes ?

  • Enfin pour une puissance totale de 45 A ( sur le disjoncteur du tableau secondaire) l'utilisation d'un cable de 16 mm² est elle correcte ?

  • Question subsidiaire: le cable reliant le disjoncteur principal au tableau secondaire peut il ne comporter que 2 conducteurs ?

Merci de vos avis éclairés...
aller au message : [ Premier | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 433
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 12.09.2008 19:42  
Atelier

Bonsoir

Papino33 a écrit :
Puis me connecter directement sur le disjoncteur principal ( économie de longueur et de section des câbles) ?
Dans l'affirmative je pense que le branchement doit être réalisé par le distributeur, comment savoir s'il y a assez de bornes disponibles? ( actuellement 1 pour le tableau principal et 1 pour l'alimentation du local piscine

En principe tu ne peux pas mettre 2 câbles par borne du disjoncteur de branchement. Il faut faire une connexion en aval du disjoncteur par l'intermédiaire d'un répartiteur ou de borniers.
Pas besoin de passer par EDF, tu as accès à la partie aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombée.

Papino33 a écrit :
Puis je utiliser la tranchée ( 25 m de terre arable et humide) pour la terre et la raccorder à la barrette du tableau secondaire de l'atelier ?

A priori oui mai il faudra mesurer cette prise de terre et mettre la cablette à environ 20cm de la gaine d'alimentation

Papino33 a écrit :
Je compte utiliser un compresseur électrique 230 v mono 2.2 kW , l'intensité au démarrage pose t elle des problèmes

Je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, je pense que oui. Si nécessaire mettre un disjoncteur courbe D qui autorise un pic d'intensité au démarrage.


Papino33 a écrit :
Enfin pour une puissance totale de 45 A ( sur le disjoncteur du tableau secondaire) l'utilisation d'un cable de 16 mm² est elle correcte ?

Si c'est de la totalité des 45A et que ton DB est un 15/30/45A, du 10² suffit. Si c'est un 30/45/60A, il faut du 16².
Si tu veux disposer d'une puissance moindre tu pourrais mettre une section plus faible à condition du mettre à l'origine un disj de calibre approprié (par exemple 6² 32A qui autorise 7,3kW)


Papino33 a écrit :
Question subsidiaire: le cable reliant le disjoncteur principal au tableau secondaire peut il ne comporter que 2 conducteurs ?

Oui si tu fais une terre dans ton atelier et que tu fais une mesure de celle-ci.

@+



Edité par Carminas le 12/09/2008 19:44
Carminas
aller au message : [ Premier | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi