section de cable entre 2 tableaux e- ?

Bonjour,

Je rénove un corps de ferme dans lequel il y a un 1er tableau électrique relié à un compteur EDF (environ 25m max), le tout en triphasé. Je crois que le cable EDF qui va du compteur au disjoncteur général (situé sous le tableau e-) est du 4x16².
J'ai installé un 2ème tableau e- dans la maison, à environ 25m du 1er, ce sera le tableau principal de la maison (l'autre n'étant pas aux normes et extérieur à la maison ...).
Descriptif des tableaux:
1er tableau = 3 circuits e- + 2 ou 3 circuits lumineux.
2ème tableau = 11 circuits spécialisés dont plaques 32A, chauffe eau etc ... une quinzaine de circuits e- (dont 9 kW de chauffage) et 5 ou 6 circuits lumineux.

Je vais faire installer un nouveau compteur EDF (car il y a 2 habitations et un seul compteur actuellement), en monophasé, qui sera relié à mon 1er tableau e- à la place du triphasé, et je compte garder le cable 4x16² qui est déjà installé (d'après l'agent EDF le 4x16² suffit pour une installation en mono, avec un abonnement 12kW max).

Ma question (enfin); quelle section de cable dois-je utiliser entre mes 2 tableaux e- ? pour ne pas avoir de chute de tension et être en règle pour le consuel ?

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


eric 80
Apprenti bricoleur


Messages : 19
Inscrit(e) le: 21.07.2008

Posté le 23.07.2008 19:42  
RE : section de cable entre 2 tableaux e- ?

salut

Du 2x16 entre les tableaux suffira sous condition qu'EDF ne couple pas ton 4x16 en " 2x30"
si c le cas je te conseil alors de faire la liaison entre tes deux tableaux avec du 2x25
et n'oublie pas que la section de ta terre doit etre supérieur ou égal a la section d'alimentation

@+

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


Carminas
Contremaître


Messages : 432
Inscrit(e) le: 03.01.2008

Posté le 23.07.2008 23:37  
RE : section de cable entre 2 tableaux e- ?

Bonsoir

La gros de la puissance est dans ton 2ème tableau. Cela revient donc quasiment à un branchement de 50m avec 60A qui en principe demande du 35².

Je militerai donc pour du 35² que l'on peut éventuellement réduire à 25² en se disant que l'installation sera très rarement aux limites de fonctionnement

@+

Carminas
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


Posté le 24.07.2008 20:56  
1216925818.JPG (122 Ko)
pas d'accord

La section que tu propose Carminas est beaucoup trop grosse , n'oublions pas q'edf nous delivre l'electricité via du 2x25 alu.

il ne sert a rien de cabler plus gros que la section d'alimentation puisqu'il n'y a ni chute de tension (0.48% dans ce cas ) ni risque de court circuit ou de contact indirect ( voir tableau ci-joint et formule de calcul de chute de tension)

En régle general dans le domestique ( tarif bleu )on n'augmente pas la section du conducteur a plus de 16mm en dessous de 50Mtde longueur de câble

donc JB je confirme que la chute de tension est correct puisqu'inferieur a 3% et que ta section de câble entre les deux tableaux est de16 mm

vu le prix du cable sur 25mt d'une section a l'autre tu va faire une belle économie

voila @+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi