Bonjour,

Je suis en train de rénover l'installation électrique de ma cave. Juste pour le fun, une photo en PJ de ce qu'on peut y trouver.

Pour le circuit d'éclairage, à partir du tableau principal, je suis reparti d'un disjoncteur de 32A duquel était déjà tiré un câble de 6mm qui alimentait la cave.

Je me retrouve avec 3 sections différentes sur mon circuit :
  • du tableau vers la 1ère boîte de dérivation = 6mm rigide
  • entre les différentes boîtes de dérivation = 2.5 mm rigide (j'avais un stock à terminer)
  • des boîtes de dérivation vers les interrupteurs et ampoules = 1.5mm souple

Je sais que la norme impose 1.5mm, mais est-ce que je cours un quelconque risque avec une telle installation ?

Merci d'avance pour votre aide
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


les3c19
Modérateur


Messages : 3112
Inscrit(e) le: 24.12.2008

Posté le 11.10.2009 09:43  
32A et 1,5mm²

Bonjour
Oui ,gros soucis, tu protège le 6 mm² en 32 A , c'est bien, sauf que a la fin il y a du 1,5 mm² qui doit être protégé en 16A maxi par disjoncteur.
Il faut mettre un disjoncteur 16A a la place du 32A!!



http://b.d.d.miniville.fr/
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


dralip
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 07.10.2009
Posté le 11.10.2009 10:01  
RE : Sections de fils différentes

Merci pour le conseil.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]


philix
Bricoleur


Messages : 51
Inscrit(e) le: 10.05.2008

Posté le 11.10.2009 10:16  
RE élec cave

Salut, moi je te conseillerai plutôt de laisser ton 32A a ton tableau génèral et de te faire un petit tableau dans ta cave a l'arrivée de ton 6mm2. Tu met un disj 10A pour ton circuit éclairage et un 20 ou 16A pour te faire un circuit prises. Quand aux sections de tes câbles normalement tu n'as pas le droit de chuter de plus d'une section a la fois. Exemple: 2,5 a 1.5; 6 a 4; etc.. Toi tu passe du 6 au 2.5mm2 direct, pas bon au vue de la norme, mais au niveau risques, aucun pour ce que tu veux faire. Perso je ferai ainsi, parceque mettre un disj 16A sur un câble de 6mm2 c'est pas trop top!
J'espére avoir était clair et si tu as d'autres questions n'hésite pas. Bon courage!



" PHILIPPE "
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | Dernier ]

Liens commerciaux

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Vous et les échafaudages ?

 Non merci, j'ai le vertige.
 Je préfère mon échelle.
 Interressant, j'en acheterais bien un.
 Testé et approuvé, j'en ai un dans mon jardin !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Espace bricommunauté

Cette rubrique vous permettra de mieux connaître les internautes bricoleurs du dimanche. Pour ce mois de février, lumière sur Freddyelec l'un de nos membres de choc !
Lisez son interview.
 

Voir aussi