Dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique, la préconisation de Promotelec est de mettre :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
A ce que j'ai vu, tu as un circuit 32A, donc tu es dans le 2ème cas.
Pour la coupure d'urgence, tu peux également mettre un interrupteur sectionneur 63A que tu mettrais dans un petit tableau 2 modules situé à 1m30-1m50A.
Les fils d'alimentation sortiraient du DB EDF, iraient à cet inter-sectionneur et retourneraient alimenter le tableau.
Cet inter-sectionneur pourrait également se trouver en bas d'un tableau à 2 rangées.
Mais c'est vrai que comme l'a dit castor un ID 63A unique en tête du tableau et placé à 1m75 répond également à cet objectif.
Pour les disjoncteur, je rejoins castor, mais rien n'interdit de rester avec des fusibles si tu le souhaites.
Le fait de mettre 2 ID au lieu d'1 n'ajoute pas de la sécurité, mais de la sélectivité. En clair si un ID coupe, il te reste de l'électricité dans la moitié de l'apportement, alors que si c'est l'ID unique qui coupe, la totalité de l'installation est coupée.
@+