maiskeskejefaila
Contremaître


Messages : 345
Inscrit(e) le: 23.01.2008

Posté le 08.10.2008 21:09  
RE : un petit soucis ..

messieurs les diagnostiqueurs bonsoir
je reviens juste sur une remarque pertinente d'Asmodai et qui cite le referenteil du diagnostic qui est la XP-C 16-600 et non la NF-C 15-100
quelques nuances
B3.3.4 Liaison équipotentielle principale (LEP)
a. Les éléments conducteurs telles que canalisations métalliques de gaz, d’eau, de
chauffage central et de conditionnement d’air doivent être connectés à la LEP.
b. La section du conducteur de LEP doit être au moins celle indiquée dans le Tableau 2 ciaprès
:
Tableau 2 – Section minimale du conducteur de liaison équipotentielle principale
Section des conducteurs de
l’alimentation du logement
Section minimale admise du
conducteur de la LEP existante
2,5 mm² 2,5 mm², protégé mécaniquement
4 mm² 4 mm²
entre 6 mm2 et 25 mm² 6 mm²
voili voila

au fait je n'ai pas eu le privilege pour l'instant d'accompagner un de ces diagnostiqueurs...
dommage

Edité par maiskeskejefaila le 08/10/2008 21:12
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Asmodai
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 07.10.2008
Posté le 10.10.2008 14:10  
reponse

Bonjour

Désolé du temps de réponse mais il y a pas mal de travail en ce moment :

~~> Pour répondre à ta question, j'ai trouvé mon travail très bêtement ( et aussi avec beaucoup de chance).
C'est un employeur de ma commune qui cherchait quelqu'un et qui a laissé ses coordonnées en mairie.Ayant une amie qui y travaille, elle m'a donné les coordonnées et après 2 entretiens, j'ai été embauché.
D'après ce qu'il m'a affirmé, il a vu environ 12-13 personnes pour le poste dont seulement 2 faisaient l'affaire. Moi même et un collègue qui habité plus loin, ma proximité a fait la différence.
Aujourd'hui, je fais (j'espère ) du très bon travail pour jamais lui faire regretter son choix

~~> Oui, les diagnostiqueurs, nous travaillons sur la XP C16-600 qui est "Etat d'Installations Electriques des Immeubles à Usage d'Habitation ". Le but étant juste de voir si l'installation est en sécurité et non pas si elle est aux normes.
Ca peut être étroitement liée, mais une installation que nous allons qualifiée nous "en sécurité" ne sera pas essentiellement au norme .

L'essentiel du diagnostique se basant sur la mise en place des éléments de sécurité (AGCP, DDR, ... ), ainsi que le présence de matériels vétustes. Bien sur c'est un peu plus que ca, mais pour vous résumé, ca tourne autour de ce genre de chose le contrôle. ( certainement enfantin pour un électricien de métier )
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Asmodai
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 07.10.2008
Posté le 20.10.2008 12:04  
Sorte de prise

Bonjour , j'ai à nouveau besoin de votre aide.

Avant toute chose, je tiens à préciser que ne connaissant pas du tout de quoi il s'agit, je vais vous l'expliquer, en espérant que vous comprendrez de quoi je parle;

Voilà, je cherche un espèce de prise ... C'est pas exactement une prise, mais c'est un boitier murale , comme une prise, mais intégralement recouvert avec en général un cable qui en sort, par le dessous (voir dessus).

J'aimerais en savoir un peu plus dessus, son nom déjà (loool ) ainsi que ses caractéristiques et fonctions.
Désolé de l'explication hasardeuse

Merci à vous
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 507
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 20.10.2008 12:18  
sortie de cable

Hello,
surement une sortie de câble


http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=080648
@+



Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Asmodai
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 07.10.2008
Posté le 20.10.2008 15:57  
sortie de cable

Oui c'est bien ca

Merci à toi ,j'ai remarqué qu'il y en avait souvent derrière les radiateurs.
Parfait merci
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Asmodai
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 07.10.2008
Posté le 21.10.2008 09:46  
autres questions

Bonjour,
J'ai appris qu'il ya avait 3 types de disjoncteurs
A, AC, et B

Mais le B quelle est sa particularité ?
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 507
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 21.10.2008 13:08  
type

NON

Pour les différentiels, il y a

type AC,
Type A
Type SI ou HI ou HPI ou autre dénomination (différente selon les marques

Pour les disjoncteurs, il y a
courbe B
courbe C
courbe D
courbe MA
courbe Z

Un copier/coller d'un autre site (merci pinns67)

Courbe B
3 à 5 x In
Protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de câbles
(en régime TN et IT)
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe B

Courbe C
5 à 10 x In
Protection des câbles alimentant des récepteurs classiques
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe C

Courbe D
10 à 20 x In
Protection des câbles alimentant des récepteurs à fort courant d’appel
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe D

Courbe MA
12 à 14 x In
Protection des démarreurs de moteurs
Surcharge : pas de protection.
Court-circuit : magnétiques fixes seuls courbe MA

Courbe Z
2,4 à 3,6 x In
Protection des circuits électroniques
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe Z

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Bebel
Apprenti bricoleur


Messages : 19
Inscrit(e) le: 20.10.2008
Posté le 21.10.2008 13:11  
salut

Tu confont le type de protection magnéto-thermique car il y a 3 types B, C ou D.
le B est jamais utilisé, le C est vendu dans 98% des cas, et le D qui permets de mettre des moteurs dessus car il ne declenche à l'appel de courant des moteurs au démarage.

Sinon il y a le type de la protection differentiel, A, AC , ou (HPI,SI... plusieurs designation suivant les fabriquants).
Le type A est utilisé pour le matériel ayant des composantes continus, on racorde obligatoirement la plaque de cuisson et le lave linge dessus.
le type AC est pour tout le matériel classique (ampoules, prise, lave vaisselle, four, prises, chauffe eau, radiateur, VMC...)
Le type SI est généralement ulilisé en protection des onduleurs.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Asmodai
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 07.10.2008
Posté le 21.10.2008 20:00  
lol

Merci de me rassurer en fait !!
J'avais connaissance de ces 2 types A , AC mais au niveau du B je n'en n'avais pas connaissance mais mon collègue me parlait de ce type B et c'est pourquoi j'avais envie de votre avis..

Merci de votre aide
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Efred
Chef de chantier


Messages : 507
Inscrit(e) le: 26.02.2008

Posté le 21.10.2008 20:41  
type B

Note,

En regardant sur le catalogue Merlin on voit ceci : http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/openPageCat.asp?cat=e4&ident=30162&page=F69 :

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : < 1 [2] 3 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi