Posté le 21.10.2008 13:08
type
NON
Pour les différentiels, il y a
type AC,
Type A
Type SI ou HI ou HPI ou autre dénomination (différente selon les marques
Pour les disjoncteurs, il y a
courbe B
courbe C
courbe D
courbe MA
courbe Z
Un copier/coller d'un autre site (merci pinns67)
Courbe B
3 à 5 x In
Protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de câbles
(en régime TN et IT)
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe B
Courbe C
5 à 10 x In
Protection des câbles alimentant des récepteurs classiques
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe C
Courbe D
10 à 20 x In
Protection des câbles alimentant des récepteurs à fort courant d’appel
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe D
Courbe MA
12 à 14 x In
Protection des démarreurs de moteurs
Surcharge : pas de protection.
Court-circuit : magnétiques fixes seuls courbe MA
Courbe Z
2,4 à 3,6 x In
Protection des circuits électroniques
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe Z