Posté le 23.02.2009 12:52
Les DPE sont de la foutaise
Bonjour,
Les DPE sont obligatoires, mais hélas réalisés par des soi-disant experts totalement incompétents et de plus coûtent très cher pour une utilité zéro ; espérons que le législateur y mettra un peu d’ordre.
J’ai fait l’acquisition d’une maison en octobre 2007.
Un DPE m’a donc été fourni (réalisé avec le logiciel 3CL que l’on trouve sur des sites Publics)
Sur le mien il ya comme indications :
Plafonds : sous combles perdus isolés avant 1988
Plancher bas : isolé avant 1988
Murs extérieurs : parpaings creux, isolation inconnue
Menuiserie : fenêtres et portes fenêtre, bois, DV avec volets
Chaudière gaz installée après 2000
Planchers chauffants
Consommation donnée 15926kws /an (Gaz de ville)
Soit 199Kws/m2/an, classé D
Et, 46 Kg CO2 /m2 /an, classé E
J’ai chauffé la maison toute la saison froide +eau chaude toute l’année plus souvent à 20, 21° qu’ à 19°
Au relevé de mes factures GDF ,du 16 janvier2008 au 16 janvier 2009 ,j’ai réellement consommé 9053 Kws.
Soit 113Kws /m2/an , je suis donc de fait donc dans la classe C (C’est une bonne surprise)
Je ne dispose que d’une ventilation naturelle (grille haute et basse ,cuisine et salle de bain)
Dans toutes les autres pièces je dispose d’une grille au plafond qui donne dans les combles perdus et sans isolation ;
Pour faire des économies l’on me conseille de mettre une VMC autoréglable avec entrée d’air sur les fenêtres et d’installer une programmation sur ma chaudiére.
La nouvelle consommation estimée sera de 181 Kw /m2 /an
Il n’est pas fait mention des joints d’étanchéité des menuiserie qui sont cuits , ni de la porte d’entrée située au nord qui est a simple vitrage.
D’autre part j’ai réalisé moi-même le DPE avec le logiciel 3CL en y mettant la réalité et j’arrive à une consommation de 9800 Kws soit 122,5 Kws /m2 /an
La réalité :
Mur extérieurs :Isolation en Polystyrène de 10 cms
Plafond : Isolation en laine de verre de 20cms
Plancher Bas : Isolation en polystyrène de 6 cms
Mon idée est de mettre une VMC double flux (facile à installer dans les combles), de changer ma porte Nord et de refaire l’étanchéité de toutes mes ouvertures.
Cela devrait me faire descendre en classe B.
Nota: C'est une maison construite en 1983 et je n'ai rien démonté pour contoler les natures et épaisseurs d'isolation