david_lens
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 06.02.2010
Posté le 06.02.2010 14:38  
2nd fuite cumulus...

Bonjour,

J'ai acheté un cumulus 300l, il y a 3 ans.

Il y a 5-6 mois, le groupe de sécurité s'est mis à évacuer de l'eau (GROS filet PERMANENT). J'ai donc changer le groupe de sécurité. N'ayant pas trop d'argent, j'ai pris un premier prix alors que le groupe de sécurité précédent devait être équipé d'un réducteur.

Depuis qq jours, ce nouveau groupe de sécurité fait la même chose : gros filet d'eau permanent.

A noter aussi que le chauffe eau était réglé au maximum. En effet, nous sommes de grands consommateurs d'eau et cela nous permet d'avoir plus d'eau chaude...

J'ai diminué cette température aujourd'hui. Si d'ici 2 jours, le pb reste inchangé, je changerai à nouveau ce groupe de sécurité. Mais j'ai quelques questions...

- Pourquoi l'eau qui coule est froide ???
- Ce problème est-il du à la température du cumulus ?
- Ce problème est-il du à la pression (puisque je n'ai plus de réducteur cette fois) ???
- Est-ce que le groupe de sécurité est HS selon vous ?
- Pouvez vous m'expliquer ce qui cloche dans ce groupe de sécu et pourquoi ça fuit autant ?

N'ayant tjs pas bcp de finances, j'hésite à acheter un groupe de sécu haut de gamme. Ca peut retomber en panne aussi vite, non ??? Et puis, en les regardant de près, je me souviens ne pas avoir vu de différence notable à part dans la couleur des robinets

Bref, pouvez vous m'aider en répondant à mes questions et me faire part de vos expériences ?

David
-
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 06.02.2010 14:56  
RE : 2nd fuite cumulus...

meme probleme sauf que moi c est que j ai toucher au bouton de vidange depuis sa fuit

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


david_lens
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 06.02.2010
Posté le 06.02.2010 15:12  
RE : 2nd fuite cumulus...

Oui, donc c'est pas du tout le même problème

David
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Posté le 06.02.2010 15:15  
RE : 2nd fuite cumulus...

nan moi j y est toucher car je n avai pas d eau chaude mais normalement une fois refermer sa devrai pas couler j ai fermer le robinet noir a coter bon courage a vous moi pas de douche jusqua au moin lundi
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


david_lens
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 06.02.2010
Posté le 06.02.2010 15:31  
RE : 2nd fuite cumulus...

Voyez du coté de votre résistance. Elle se démonte en 2 minutes et vous verrez vite si c'est cela ou pas. Si votre cumulus est pas trop vieux, c'est garanti.

Pour le reste, j'espère que votre intervention me permettra d'avoir tout de même des réponses...

David
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


meteor
Contremaître


Messages : 394
Inscrit(e) le: 08.03.2009

Posté le 06.02.2010 16:07  
RE : 2nd fuite cumulus...

SLT.

Pour moi le problème doit venir que la 1er. fois sa devait
être le réducteur qui devait être HS et pas le groupe et le
fait de l'avoir supprimé le nouveau groupe n'a pas supporter,
à force de fuir maintenant le siège du clapet de ce groupe
doit être éroder donc HS .

Je te conseille de le rechangé et en remettant un réducteur
tarage de pression fixe moins cher plutôt que réglable .

Vas à LIEVIN en face de chez carrefour tu auras l'ensemble
pour moins de 35 euros.

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


david_lens
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 06.02.2010
Posté le 06.02.2010 16:14  
RE : 2nd fuite cumulus...

Et c'est normal que la première fois, le système est tombé en panne si vite ?

35€, c'est pas rien si ça lache au bout de 6 mois voire moins...

David
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


JMM
Ouvrier


Messages : 142
Inscrit(e) le: 15.01.2010

Posté le 06.02.2010 16:21  
réducteur de pression

Bonjour
Chaque fois que l'on installe un ballon d'eau chaude,
il est impératif de mettre un réducteur de pression!
(a part dans des cas très rares ou la pression de la
ville est très faible).
Ce réducteur s'installe de préférence sur l'arrivée
générale après le compteur,en le mettant sur le ballon
vous ne détendez que l'eau chaude ce qui n'est pas bon
si vous avez des mitigeurs (thermostatiques ou manuels)
car vous créez un déséquilibrage de l'installation!
L'eau coule froide au groupe de sécurité car il branché
sur l'eau froide et l'eau chaude étant en haut du ballon,
elle ne peut qu'ètre froide en bas!
Si vous voulez que l'eau ne coule plus du tout vous
pouvez également mettre un vase d'expansion sanitaire
entre le ballon et le groupe de sécurité!
Il est certain que plus vous augmentez le thermostat
plus l'eau va cracher par le groupe de sécurité et ça le
fera mème avec un groupe neuf , donc pas la peine
de le remplacer s'il est récent!
J'espère avoir éclairé votre lanterne
Cordialement JMM
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


david_lens
Petit nouveau


Messages : 9
Inscrit(e) le: 06.02.2010
Posté le 06.02.2010 16:27  
RE : 2nd fuite cumulus...

OK, de toute facon que comptais attendre voir si cette baisse de température avait de l'effet.

Par contre, l'eau qui coule et qui est froide, est vraiment froide. Et si je coupe l'arrivée d'eau sur le groupe, l'eau s'arrete de couler (après avoir relacher un peu la pression).

Y'a pas un schéma qui m'aiderait à comprendre ce fonctionnement ?

David
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


meteor
Contremaître


Messages : 394
Inscrit(e) le: 08.03.2009

Posté le 06.02.2010 17:06  
RE : 2nd fuite cumulus...

he bien le faite de consommer un gros volume d'EC entend
qu'il faille aussi derrière de réchauffer un gros volume d'EF
qui vas monter en pression du fait de sont expansion et
cette expansion est évacuée par la soupape du groupe qui
dans le temps finiras par éroder le siège du groupe.
Et comme sur l'arrivée EF que se fait la purge heureuseument
c'est pour çà que l'eau est froide mais en fin de durée de chauffe du cumulus la l'eau commence à tiédir.

Les groupes avec siège Téflon plus cher à l'achat certes mais aussi plus résistant dans le temps .

Mais si la pression EF du réseau et trop élevée et surtout pour un 300 L Tu peut aussi installer un vase d'expansion sanitaire entre le groupe et le cumulus ce qui entend une petite modification du raccordement EF .

Je vois que tu te soucis du coup de revient de l'opération mais avant tout je crois bien que tu devrais te soucier du coup de la facture d'eau à la fin de l'année qui seras bien supérieur du à cette surconsomation perdus.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 >

Liens commerciaux

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Avec quoi enregistrez vous vos émissions préférées ?

 Un magnétoscope, à l'ancienne.
 Un enregistreur DVD, moderne.
 Un disque dur, branché.
 Rien, j'y arrive pas avec ces machins là.

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Espace bricommunauté

Cette rubrique vous permettra de mieux connaître les internautes bricoleurs du dimanche. Pour ce mois de février, lumière sur Freddyelec l'un de nos membres de choc !
Lisez son interview.
 

Voir aussi