Trouver une info
Recherche avancée
 

Partenaires


Liens Amis

 

allumage intempestif de chaudière

aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


kristof
Petit nouveau


Messages : 8
Inscrit(e) le: 10.10.2008
Posté le 10.10.2008 23:20  
allumage intempestif de chaudière

bonjour, j'ai allumé la fonction chauffage de ma nouvelle chaudière murale gaz (deville cb 23/60) et j'ai remarqué qu'une fois qu'elle a atteind la température choisie, elle se coupe. jusque là tout va bien, sauf qu'elle se rallume trés peu de temps aprés pour remonter en température et une fois atteint elle se ré-éteind(elle reste allumée 30 seconde à peine). puis une minute aprés (le temps que la température redescende un peu) elle se rallume. et cela sans arret. est ce normale? à quoi est ce due? dois je faire une modification sur la carte électronique? (je pense que ça vient de là) merci
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


plomb
Chef de chantier


Messages : 908
Inscrit(e) le: 06.12.2007

Posté le 11.10.2008 11:17  
RE : allumage intempestif de chaudière

bonjour la régulation est avec un thermostat d'ambiance ou sur la chaudière elle même ?

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


kristof
Petit nouveau


Messages : 8
Inscrit(e) le: 10.10.2008
Posté le 11.10.2008 23:41  
régulation

elle est sur la chaudière. pas de thermostat d'ambiance.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


Bob 35
Petit nouveau


Messages : 5
Inscrit(e) le: 01.11.2008
Posté le 01.11.2008 18:49  
RE : allumage intempestif de chaudière

bonjour
est ce que la pompe de circulation tourne ?
a+
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


plomb
Chef de chantier


Messages : 908
Inscrit(e) le: 06.12.2007

Posté le 01.11.2008 20:18  
RE : allumage intempestif de chaudière

est elle se trouve ou chez toi cette chaudière dans qu'elle piece??

une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]


kristof
Petit nouveau


Messages : 8
Inscrit(e) le: 10.10.2008
Posté le 02.11.2008 00:39  
probleme résolu

la chaudière est dans la cuisine mais j'ai résolu le problème qui provenaiut bien de la carte électronique car il y avait un switch en position on alors qu'il aurait du etre en position off.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | Dernier ]

Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi