Posté le 06.07.2008 00:34
RE : Besoin d'aide pour chaudière au gaz
Bonjour,
Le remplissage se fait par le robinet présent sur la chaudière comme indiqué sur la doc page 4 (~ 1 bar - 1,5bars de pression d'eau mais pas plus).
Etant donné qu'il y a un pressostat hydraulique, je parierai sur une mise en sécurité pour manque d'eau. (voyant 5). Je vous conseillerais donc de remplir votre chaudière.
Concernant les mise en sécurité, il suffit de noter le voyant qui s'allume lors de la mise en sécurité et de se reporter à la page 5 de la doc pour connaitre la nature du défaut.
exemple:
2 Signalisation d’arrêt de gaz
5 Signalisation de manque d’eau ou de pompe bloquée
11 Signalisation présence flamme
Cordialement