Bruit du Circulateur de ma chaudière



Page : [1] 2 >
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


chercheur
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 26.11.2007
Posté le 26.11.2007 23:17  
Bruit du Circulateur de ma chaudière

Bonjour à tous, ja vais tenter de vous expliquer mon "cas" ;-)
J'ai une chaudière DeDietrich couplée à un ballon d'eau chaude de la même marque.
L'installation est pourvue de 2 circulateurs :
- 1 pour le chauffage qui fctionne parfaitement (Grundfos)
- 1 pour le circuit de chauffe de l'eau sanitaire...la circulation d'eau est TRES bruyante (Grundfs également).

Lors d'une demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière coupe le circulateur "chauffage" et enclenche celui de chauffe de l'eau sanitaire. Ce circulateur fonctionne et fait un bruit de "glouglou" très bruyant. A tel point que, en serrant les 2 tuyaux de départ et d'arrivée de et vers le ballon, je sens très bien les chocs.
Le circulateur fait un bruit cyclique comme si il fonctionnait plus difficilement par moment.

Ce que j'ai fait :
- purge du circulateur (visse centrale)
- purge du circuit du ballon c.à.d que j'ai vidé l'eau du ballon pour le remplir ensuite (mais pas tout à fait totale...)
- purge de l'air (purgeur auto ok)
- injection d'un liquide de nettoyage

Mes doutes :
- si la purge d'air est ok
- si j'ai remplacé l'eau du circuit du ballon (qui finit inévitablement dans le circuit de chauffage par la suite....qui lui ne fait pas de bruit)
- si le cisculateur émet un bruit prononcé de glouglou...variable de surcroit ..

Alors, mon cisculateur ne serait-il pas simplement occupé à me jouer un mauvais tour ???

Merci de votre attention ;-) et....de votre future aide !


-
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 27.11.2007 11:46  
Circulateur bruyant

Bonjour, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Effecivement on peut le craindre.
Qu'est-ce comme chaudière ? murale gaz peut-être ?
As-tu eu à certain moment trop d'air dans le circuit ?
La vitesse du circulateur est-elle réglable ?
As-tu un contrat d'entretien ou le fais-tu toi-même (j'ai l'impression que c'est le second cas) ?
Es-tu compétent en électricité ?
@+

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


chercheur
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 26.11.2007
Posté le 27.11.2007 12:13  


Merci de ta réponse.

- Il s'agit d'une chaudière sol DeDietrich mazout.
- la maison a été inoccupée pdt 2 ans ... donc de l'air j'en ai trouvé ;-)
- je suis électronicien (tu penses à la manip de condensateur ?...cela fctionnerait même si le circulateur tourne de manière irrégulière ?
le circulateur à 3 vitesses....donc du bruyant au TRES bruyant

Donc je m'en charge moi-même pour le moment car mon chauffagiste m'a dit : "je ne vois pas d'ou cela vient mais l'entretient est ok. bonne journée"
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 27.11.2007 13:07  
Circulateur bruyant

Suite...
Tu devrais d'abord brancher ton circulateur en direct sur une prise de courant, moyennant les précautions habituelles (coupure du courant sur la chaudière). Cela t'affranchirait des soucis d'alimentation électrique.
Ensuite, je pense que la présence d'air ou l'arrêt prolongé ont pu détériorer les paliers, ou même la "roue" de cette pompe, induisant un déséquilibre qui se traduit par une vibration.
Si c'est la cas, il suffira de remplacer, ce n'est pas d'un prix exorbitant.
Salut !

PS: si tu as di champagne, tu es le 1000ème sujet de ce forum... Rendez-vous où ? (à moins de rester en virtuel ?)

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


Brico-Modo
Administrateur


Messages : 459
Inscrit(e) le: 11.01.2007
Posté le 27.11.2007 13:11  


GrainDsel a écrit :
PS: si tu as di champagne, tu es le 1000ème sujet de ce forum...

Ah ben oui, tiens... Bien vu !

Charte du forum, à lire avant de poster !
Comment poster une image sur le forum.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


chercheur
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 26.11.2007
Posté le 27.11.2007 20:18  


Ok...je vais couler un Géroboam dans ma chaudière...
Vive les chauffagistes !!!!
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


iena
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 02.12.2007
Posté le 02.12.2007 11:19  
bruit de circulation eau

bonjour, j'ai le même problème , comment faire pour injecter du liquide vaisselle et quelle quantité ? Merci d'avance
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


GrainDsel
Modérateur


Messages : 2802
Inscrit(e) le: 09.03.2007

Posté le 02.12.2007 15:49  
Nettoyage de circuit de chauffage

Bonjour, et bienvenue sur ce forum coopératif.
, il ne s'agit pas de liquide vaisselle, mais d'un produit spécifique pour désembouer le circuit.
Mais ce désembouage n'a pas pour but d'éviter les bruits, mais de redonner leur efficacité aux radiateurs. A prévoir juste avant la saison de chauffe, ou juste après (il va falloir vidanger plusieurs fois le circuit).
Si ton problème est le bruit «glouglou» dans les radiateurs, il suffit de les purger (on a vu sur ce site comment se faire un accessoire précieux pour cela).
Si le bruit vient manifestement et exclusivement du circulateur, il faut d'abord considérer s'il est en position verticale; essayer les différentes vitesses possibles; se renseigner sur la durée de sa période d'arrêt prolongé, ce qui provoque sa dégradation.
Reviens ensuite ici : avec tes infos complémentaires, nous tâcherons d'affiner...
Dalut !

Artisan multiservices (ou bricoleur professionnel)

Soyez gentil de laisser un message quand votre problème est résolu, même si vous n'avez pas le temps de dire, finalement, comment.
Cela fait plaisir (mais oui, même à moi), et clôt le sujet.
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


iena
Petit nouveau


Messages : 3
Inscrit(e) le: 02.12.2007
Posté le 02.12.2007 18:06  


Bonjour, merci pour cette réponse rapide. Il ne s'agit pas de glouglou mais d'un bruit permanent sur tous les radiateurs causé par l'eau de circulation du circulateur grundfos qui ne fonctionne plus qu'à la vitesse le plus rapide. Le bruit disparait au fur et à mesure que l'on ferme le ou les robinets. J'envisage de remplacer le grundfos modele CC5 UPS 25-50 entraxe 180 m/m par un modèle neuf identique, mais il y a peut être mieux actuellement. En ce qui concerne le liquide vaisselle, j'ai écrit cela car je l'ai lu sur une réponse faite à un internaute sur un forum.Ma chaudière est une de Dietrich avec un 2ème circulateur pour l'eau chaude. Merci d'avance bien cordialement
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]


chercheur
Petit nouveau


Messages : 4
Inscrit(e) le: 26.11.2007
Posté le 02.12.2007 18:17  


Bonjour, si votre circulateur ne fctionne plus qu'en vitesse maxi je n'hésiterais pas à le remplacer.
Grundfos propose :
- l'équivalent à votre UPS : environ 200€
- les "nouveaux" modèles Alpha + : environ 270€ (qui s'adapte auto aux variations de pressions et qui consomme moins)
- les Alpha Pro : 390€...qui consomment encore moins
- les Magna : le top du top, variation de vitesse auto, convertisseur de fréquence pour un silence absolu....à .... 550€

Le tout HTVA, bien sur ;-)
aller au message : [ Premier | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Dernier ]

Page : [1] 2 >
Espace Membres
Pseudo :
Mot de passe :
 Enregistré
Créer un compte
Mot de passe perdu ?

La Brico-Newsletter

S'abonner
Se désabonner
 

Sondage

Chez vous le ramonage, c'est plutôt ?

 Une fois par an, j'appelle un pro.
 Fait maison, de temps en temps.
 Très bonne question, merci j'y penserai !
 Jamais, j'ai pas de cheminée !

 
Autres Sondages
 

Services Partenaires

 

Voir aussi