cable d’arrivée edf

bonjour , j'aimerais savoir s'il est exact que le cable qui vient du reseau edf vers une nouvelle construction doit toujours etre du 25° comme quelqu'un me l'as dit ou est ce que la section depend de la longueur et de l'amperage et peut donc parfois etre moindre soit 16 ou voire 10²
Si reelement il doit etre en 25² cela me semble souvent exageré pour un habitat pavillonaire classique .
Liens commerciaux
le 28/11/2009 à 18h02

Faux et vrai:lol :

Bonsoir, Clin d\'oeil
C'est vrai et faux en même temps Rigole
Je m'explique, pour un pavillon il vous faudra au mnimun du25 mm² et si la longueur est plus longue l y aura des pertes et donc il faudra plus gros et cela va dépendre aussi de la puissance du DB de votre installation.
Donc minimun 25 mm² voir plus. Rigole
Liens commerciaux
le 28/11/2009 à 18h07

RE : cable d’arrivée edf

Bonjour

Sois précis dans ta question car tout dépend si ce câble est :

- un câble soumis à la NFC 14-100 , c'est à dire de responsabilité ERDF . C'est le cas où le point de livraison ( Platrine compteur et disjoncteur de branchement ) sont à l'intérieur , dans la GTL.
Dans ce cas, c'est ERDF qui définit le câble à employer.

- un câble soumios à la NFC 15-100 , c'est à dire un câble pricvé, dont tu as la responsabilité intégrale.
C'est le cas où le point de livraison ( Platine DB ERDF ) se trouve en limite de propriété. Là, le calcul de la section de fait sur la base du calibre maximum du DB ERDF et de la longueur de câble.

Si tu nous en dit un peu plus sur ton projetr (je suppose), on pourra te renseigner mieux (surtout dans ce dernier cas).

Cordialement


le 28/11/2009 à 18h13

RE : cable d’arrivée edf

Salut à toi Castor, Clin d\'oeil
Par chez moi les pavillons sont soumis à une section de 25 mm² au minimun et cela quelque soit leurs calibres au niveau DB.
Sauf bien sur si il y a une distance trop longue. Clin d\'oeil
le 28/11/2009 à 18h20

cable d’arrivée edf

Dans ce cas precis le compteur se trouve a l'interieur effectivement avec le disjoincteur qui sera calibré a 32 Amp . La longueur du cable est est de 17 metres placé en sousterrain a coté du cable tele report . Il s'agit d'une maison 100 m² habitable environ tres bien isolée et chauffée par un poele a bois . a haut rendement . Donc pas de chauffage e'lectrique ni cuisiniere electrique .
Liens commerciaux
le 28/11/2009 à 18h28

RE : cable d’arrivée edf

Bonjour

32A ???? non 30A si tu souscrits 6 KW.


Dans ce cas, ERDF posera certainement un DB ERDF 30/45/60A ,
Et, comme le dir Freddyelec (salut) , ce sera certainement un câble de 25mm2 (cuivre)..
quand au type de câble, c'est ERDF qui suivant le cas (les régions) le fournit, ou te demande de le fournir (dans ce cas, il te définissent exactement sa référence).

Cordialement
le 28/11/2009 à 19h03

RE : cable d’arrivée edf

Bonsoir

En général ERDF prévoit de pouvoir fournir 90A, afin de répondre aux besoins de tous les occupants futur.

Il est donc probable qu'ils préconisent du 25² pour la partie entre la rue et le disjoncteur de branchement à l'intérieur.

Mais de toute façon c'est de leur ressort, pas du votre.

@+
Carminas
le 01/12/2009 à 18h20

cable edf

Cette norme concernant un cable de min 25° me semble exageree . ( sur 17 m )
Il s'agit d'une maison efinergie donc qui frole les 50 kw /an/m² .
Cettre maison comporte un chauffe eau solaire et est destinée a de l'habitat. Il n'y a donc aucune raison de prevoir une alimentation de 90 Amperes .
Avec la generalisation de ces maisons ( rt 21012 ) ou la consomation est reduite au minimum Edf devrait revoir dses exigences . .
De plus edf n'est plus du tout en mesure d'equiper toutes les maisons de France ou meme le dixieme en 90 Amperes . Ils craignent deja des coupurres de courant pour cet hiver a la premiere vague de froid un peu serieuse . Je vais donc essaier de negocier avec eux pour une section plus faible .
Merci quand meme pour vos reponses .
Liens commerciaux
le 01/12/2009 à 18h26

RE : cable d’arrivée edf

Bonsoir, Clin d\'oeil
Ce que vous dites n'est pas faux mais si vous devez négocier avec EDF attention de bien avoir un écrit sur la section du cable qui vous demanderons car les surprises vous risquez d'en avoir je sais de quoi je parle car j'ai eu en tant qu'artisan ce type de souci et le travail était déjà fait. Remarquez faire et défaire ce n'est que travailler. Cool
le 02/12/2009 à 20h54

ERDF et pas EDF

pour explication EDF et votre fournisseur et ERDF votre distributeur la différence ERDF= outil EDF = Facture, sinon généralement le câble liaison B et de 16mm2 voili voilou, sinon le 90A en monophasé jamai vu, le max que j'ai posé est 60 A, par contre pour ta maison si tu veux faire une pompe a chaleur demande du triphasé
le 03/12/2009 à 08h14

RE : cable d’arrivée edf

Bonjour Castomorica, Clin d\'oeil

Désolé de vous contredire sur la section de la liaison mais elle est sur le 06 pour les pavillons en 25 mm².
J'ai eu malheureusement l'occasion d'en subir les conséquences lors d'un branchement pavillonnaire en petite copropriété et que la constructeur m'avait demandé de mettre d 16 mm² et EDF ( à l'époque ce n'était pas encore ERDF qui faisait le branchement) n'a pas voulu le faire à cause de la section trop petite. Colère
Maintenant il est vrai que tout change et là aussi peut-être que ça a changé. Ca tourne pas rond là-dedans


PS : Je suppose que tu bosses chez ERDF et si c'est le cas questionne tes collègues du 06 tu auras certainement la confirmation de mes propos Clin d\'oeil
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
la vie du forum
Le sondage de la semaine
Comment vous protégez-vous du froid à votre domicile ?
  • Ma chaudière fonctionne à plein régime.
  • Je superpose les couches de vêtements.
  • J'utilise plusieurs bouillottes en série.
  • J'ai allumé mes radiateurs d'appoint.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

castor

Visiteurs non identifiés : 35
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >