Bonjour
Sois précis dans ta question car tout dépend si ce câble est :
- un câble soumis à la NFC 14-100 , c'est à dire de responsabilité ERDF . C'est le cas où le point de livraison ( Platrine compteur et disjoncteur de branchement ) sont à l'intérieur , dans la GTL.
Dans ce cas, c'est ERDF qui définit le câble à employer.
- un câble soumios à la NFC 15-100 , c'est à dire un câble pricvé, dont tu as la responsabilité intégrale.
C'est le cas où le point de livraison ( Platine DB ERDF ) se trouve en limite de propriété. Là, le calcul de la section de fait sur la base du calibre maximum du DB ERDF et de la longueur de câble.
Si tu nous en dit un peu plus sur ton projetr (je suppose), on pourra te renseigner mieux (surtout dans ce dernier cas).
Cordialement