RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 23/02/2010 à 19h42

Conseil sur mdfication tableau electrique

Salut,


J'habite dans un appartement pas très récent mais j'ai commencé à le remettre un peu aux normes (c'est pas parfait mais c'est tjrs mieux qu'avant).
L'installation de ma cuisine n'est pas bien équilibré, j'aimerai donc le modifier.

mon installation ressemble un peu a ca :
http://img52.imageshack.us/i/installeelectrique.jpg/ (photo complete)



Ce qui diffère c'est que le chauffe eau et quasiment ts seul sur la ligne du bas.
Je voulais savoir dans un premier temps si je pouvais rajouter directement mon four et mon lave vaisselle dessus ?

Si c'est pas possible, j'aimerai rajouter sur la 2eme ligne (car il reste de la place) un interrupteur différentiel de 40ma relié a un module de 20A pour le lave vaisselle + un de 32 pour la colonne four et un dernier de 20 pour rajouter des prises électriques.

Dc j'aimerai savoir si c'est possible , et pour l'alimenter faudra t il rajouter un 3e fil (phase/neutre) sortant du disjoncteur général ? Si oui , comment s'appelle le domino pour le faire (qu'on voit sur le schéma entre A et C)

Merci

Liens commerciaux
le 23/02/2010 à 20h40

RE : Conseil sur mdfication tableau electrique

Bonsoir

Auncun problème pour ajouter un ID et des disjoncteurs s'il vous reste de la place.

Vous devez l'alimenter à partir des borniers phase/neutre qui sont juste après le disjoncteur et raccorder sur le modèles des 2 autrs ID.

Pour un four, il faut un circuit 2,5² disj 20A (pas un 6² 32A qui convient pour une plaque électrique).

Si votre ID du bas, est peu chargé, vous pouvez peut être ajouter vos circuits complémentaire sous ce même ID.

@+
Carminas
Liens commerciaux
le 23/02/2010 à 21h11

encore quelques precisions

Merci bcp pour votre réponse Sourire

Je suis aller vérifier d'un peu plus prêt mon installation,
Sur ma 2eme ligne, il y a le chauffe-eau (qui marche sur minuterie dc pas tout le temps allumé)+ 2 frigo et un congélateur (famille nombreuse et bcp de squatteurs en semaine Sourire ).
Ca fait peut être bcp pour le même ID et la ligne tiré du disjoncteur général pour rajouter des modules complémentaires?

Un 3eme ID + 3eme ligne tiré du disjoncteur général semble donc etre la meilleur solution pour une meilleur répartition?

Four + micro onde 20A pas 32A?

Merci




le 23/02/2010 à 21h37

RE : Conseil sur mdfication tableau electrique

Vous pouvez peut être mettre
- chauffe-eau
- 2 frigos
- congel
- lave-vaisselle
- four
- four micro-onde
sur un seul ID 40A surtout si le chauffe-eau fonctionne en HC la nuit.

Vérifiez malgré tout la somme des puissances e vos appareils, je pense que cela ne dépasse pas 9kW.

Si c'est le cas il faudra un 3ème ID.

Il faut 2 circuits séparés :
- 1 pour le four
- 1 pour le micro-onde mais qui peut être partagé avec d'autres prises.

@+
Carminas
le 23/02/2010 à 22h02

merci

Merci bcp Sourire D'aprés mes premiers calculs ca depasse pas 9kw (et j'ai jamais tout allumé en meme tps).
Dans le pire des cas si ca dépasse, y a pas de risque de surchauffe ou d'incendie ?

Merci
Liens commerciaux
le 23/02/2010 à 22h26

RE : Conseil sur mdfication tableau electrique

Si cela dépasse 9,2kW, votre ID se détériore, mais dans les fait il y a un peu de marge.

Au fait quelle est la puissance de votre abonnement ?

@+
Carminas
le 23/02/2010 à 23h52

RE : Conseil sur mdfication tableau electrique

J'ai reussi a obtenir ces info sur mon abo , je sais pas trop ce que ca represente

offre :Tarif Bleu
option tarifaire : Heures Pleines / Heures Creuses
puissance souscrite : 9 kVA

C'est suffisant? (sachant que j'ai pas de chauffage électrique , ca chauffe par le sol/plafond)

le 24/02/2010 à 07h27

RE : Conseil sur mdfication tableau electrique

Bonjour

C'est suffisant comme info.
Donc 45A maxi qui vous permettent 10,3kW.

Largement suffisant si pas de chauffage électrique.


Mais du coup un petit risque de dépasser 40A si la somme des puissances de vos appareils fonctionnant simultanément dépasse 9,2kW.

A vous de calculer et de voir.

@+
Carminas
Liens commerciaux
le 24/02/2010 à 10h17

juste un truc

juste une question ? les deux ID que vous avez sont de quel type ? A ou AC ?
logiquement il devrait y avoir au moins 1 type A et si c'est le cas verifiez que la machine a laver est bien sur le bon ID
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
la vie du forum
Le sondage de la semaine
Comment vous protégez-vous du froid à votre domicile ?
  • Ma chaudière fonctionne à plein régime.
  • Je superpose les couches de vêtements.
  • J'utilise plusieurs bouillottes en série.
  • J'ai allumé mes radiateurs d'appoint.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

kriske , GrainDsel , sebgujan , Squi

Visiteurs non identifiés : 288
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >