Bonjour,
Mon tableau électrique comporte 3 rangées de différentiels, chacune protégée par un inter-différentiel 63A / 30mA.
L'ID de la dernière ligne (en bas) s'est mis à disjoncter aléatoirement.
Après plusieurs tests, il semble que ce soit la pompe à chaleur qui fasse disjoncter. En effet, si je neutralise le différentiel de la PAC, l'ID ne disjoncte plus. A l'inverse, si je neutralise tous les différentiels, sauf celui de la PAC, l'ID disjoncte, mais après une durée très variable (de qques minutes à plusieurs heures).
Il y a eu une grosse intervention sur la PAC en janvier, avec remplacement du compresseur, mais le phénomène n'est apparu que mi-février.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci