mon chauffe eau electrique de 150L fonctionne en heure creuse (22h30>6h30) chaque nuit.
mon instalation est comme ceci:
compteur d'eau>réducteur de pression avec filtre + manomètre puis vers chauffe eau ety reste de la amaisson ( robinet thermostatique)
Quelques minute après le départ de la chauffe, la pression augmente (0.5 bars toute les 10 minutes) jusqu'a attendre 7bars ou la le groupe de sécurité du chauffe eau se met à goutter, donc la pression n'augmente plus.
la pression (les 7 bars je la li sur le mano qui est en amont du cheauffe eau : je soupçonne donc que le clapet anti-retour du groupe de sécurité ne fait pas sont travail.
mais bon en faisant des calcul avec le coefficient de dilatation de l'eau, la pression devrait augmenter que de environ 2 bars lors d'une chauffe complete avec comme hypothese que l'eau passe de 13 à 65 °C.
avez vous des explication de ce ce phénomene?