pression élevé chauffe eau en marche

Bonjour,
mon chauffe eau electrique de 150L fonctionne en heure creuse (22h30>6h30) chaque nuit.
mon instalation est comme ceci:
compteur d'eau>réducteur de pression avec filtre + manomètre puis vers chauffe eau ety reste de la amaisson ( robinet thermostatique)
Quelques minute après le départ de la chauffe, la pression augmente (0.5 bars toute les 10 minutes) jusqu'a attendre 7bars ou la le groupe de sécurité du chauffe eau se met à goutter, donc la pression n'augmente plus.
la pression (les 7 bars je la li sur le mano qui est en amont du cheauffe eau : je soupçonne donc que le clapet anti-retour du groupe de sécurité ne fait pas sont travail.
mais bon en faisant des calcul avec le coefficient de dilatation de l'eau, la pression devrait augmenter que de environ 2 bars lors d'une chauffe complete avec comme hypothese que l'eau passe de 13 à 65 °C.
avez vous des explication de ce ce phénomene?
Liens commerciaux
le 18/01/2010 à 23h21

RE : pression élevé chauffe eau en marche

je viens de découvrir quelque chose.
mon instalation possede de nombrese vanne d'arret, j'ai donc pu isoler chaque robinet termostatique un par un.
j'ai détecter que le probleme de pression qui augmente arrive qu'avec le robinet de la cuisine. quel est le phénomene?
pourkoi apparait-il que lors de la marche du chauffe eau et pas la journée?
merci
Liens commerciaux
le 19/01/2010 à 11h09

suite

Bonjour

Tu veux dire qu'a chaques fois que tu ferme l'eau chaude de ton robet thermostatique de la cuisine , l'eau monte en pression, que celui la ?

Regarde derriere ton robinet tu as des anti retour, vois si celui de l'eau froide fonctionne correctement.

Il se peut que la pression d'eau froide te fasse monter en pression au moment de la chauffe. Top !

A+
le 19/01/2010 à 11h34

pression élevée

Bonjour
Installer un vase d'expansion sanitaire , il compensera la dilatation due a la chauffe de l'eau, pour 150L il faut un 8L
Il se place entre l'entrée eau froide du ballon et le groupe de sécurité!
JMM

Images jointes:

le 19/01/2010 à 11h56

RE : pression élevé chauffe eau en marche

Bonjour

Cela ne resoudera un probleme general, mais pas un probleme idendifie a un seul robinet.....


A+
Liens commerciaux
le 19/01/2010 à 17h50

surpression

gaby dit riri a écrit: :
Bonjour

Tu veux dire qu'a chaques fois que tu ferme l'eau chaude de ton robet thermostatique de la cuisine , l'eau monte en pression, que celui la ?
non robinet fermé et que lors de la marche du chauffe eau


Regarde derriere ton robinet tu as des anti retour, vois si celui de l'eau froide fonctionne correctement.
j'ai appeler hansgrohe france: "aucune comunication possible car systeme mécanique"

Il se peut que la pression d'eau froide te fasse monter en pression au moment de la chauffe. Top !
pourquoi a par l'effet de la dilatation de l'eau?

A+


merci
le 19/01/2010 à 17h53

surpression

JMM a écrit: :
Bonjour
Installer un vase d'expansion sanitaire , il compensera la dilatation due a la chauffe de l'eau, pour 150L il faut un 8L
Il se place entre l'entrée eau froide du ballon et le groupe de sécurité!
JMM


j'ai calculer la montée en pression pour un passage d'une eau à 10°c jusqu'a 65°C: 1.2 bars maxi pour un 150
litres
et je pense pas que cela résoudra mon probleme, cela le "noyera juste" on le verra plus met il sera toujours la...

merci
le 19/01/2010 à 21h28

RE : pression élevé chauffe eau en marche

Bonsoir

Tu as plus de pression dans le circuit eau froide que dans le circuit eau chaude, maintenat tu peux verifier, tu achetes deux manos tu les monte sur chaques circuit et tu constates.

A+
Liens commerciaux
le 19/01/2010 à 22h26

surpression

ça me dit pas d'ou vient cette difference de pression
le 19/01/2010 à 22h33

surpression

ballon42 a écrit: :
je viens de découvrir quelque chose.
mon instalation possede de nombrese vanne d'arret, j'ai donc pu isoler chaque robinet termostatique un par un.
j'ai détecter que le probleme de pression qui augmente arrive qu'avec le robinet de la cuisine. quel est le phénomene?
pourkoi apparait-il que lors de la marche du chauffe eau et pas la journée?
merci


je retire ce que j'ai dit : j"ai du mal avec mes yeux!!!! j'ai le probleme partout et cela ne vient pas des mitigeur
merci
le 20/01/2010 à 12h57

RE : pression élevé chauffe eau en marche

Bonjour

Donc c'est un probleme general, JMM t'a donne une idee, tu peux aussi verifier si ton groupe securite n'est pas foutu.


A+
le 20/01/2010 à 18h20

surpression

meme avec un GS qui marche cela ne résoudra pas mon probleme je pense car le GS si je me trompe pas est composer d'une soupape de sécu (taré à 7 bars) et d'un clapet anti-retour. la soupape permetra (comme actuellement) de s'ouvrir quand la pression arrive a 7 bars et le clapet anti retour empechera l'eau chaude ( qui sera à 7 bars) d'aller dans le reseau d'eau froide.
mais j'aurais toujours 7 bars sur l'eau chaude,non?
merci
le 20/01/2010 à 18h39

RE : pression élevé chauffe eau en marche

tu fais des calculs, daccord, mais si la montée en température par rapport à la pression n'est pas linéaire tout est faussé, mois je pense que tout est normal, tu parts de 13°, mais il est possible que l'eau soit encore à 30° avant l'enclenchement du contacteur.
Vérifie que le thermostat régule bien, si tu peux brancher un voyant aux bornes de la résistance, tu seras fixé.
le 20/01/2010 à 18h47

RE : pression élevé chauffe eau en marche

Es tu certain de ton
le 20/01/2010 à 19h29

RE : pression élevé chauffe eau en marche

salut ballon 42...je vois que tu te prends la tete pour rien car ton phenomene est tres simple comme je te l ai expliqué...ton eau chaude monte en pression ca c est normal c est pour ca qu il y a 1 gs ..maintenant si ca monte en pression sur ton reseau eau froide c est que ca communique soit par ta robinetterie ou le gs y a pas d autre solution y a pas a tourner en rond a faire des calculs thermodynamique..cherche l element defectueux et ce sera reglé..comme tu as 1 reducteur de pression qui fait clapet anti retour ca ne peut pas provenir du reseau..voila
le 20/01/2010 à 19h37

surpression

je sais que mon gs est defectueux, mais ce qui me gene c'est que en le changeant, ok j'aurais plus de probleme de pression sur l'eau froide mais mes canalisations d'eau chaude, seront à 7 bars environ 5 heures par nuit (temps de chauffe) c'est ça qui me gene.
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
la vie du forum
Le sondage de la semaine
Comment vous protégez-vous du froid à votre domicile ?
  • Ma chaudière fonctionne à plein régime.
  • Je superpose les couches de vêtements.
  • J'utilise plusieurs bouillottes en série.
  • J'ai allumé mes radiateurs d'appoint.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

kriske , jiellesse II , andher , nicoweb37 , guitou34 , piwi5 , MartoMarco

Visiteurs non identifiés : 324
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >