Bonjour,
Difficile de vous répondre avec certitude sans être sur place et avoir au moins des photos.
Néanmoins, quelques pistes à creuser et points à mettre en œuvre:
- S’assurer de la ventilation conforme et continue en sous face de la couverture
- Pose soignée de la membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air (cf. CPT 3560-V2 ) et, notamment, chevauchement des lés de 10 cm et jointoiement avec un adhésif adapté (les scotchs basiques prévus pour un usage provisoire sont à proscrire), jointoiement en périphérie à l’aide d’un joint mastic, calfeutrement des gaines traversantes et divers percements.
- Mise en œuvre d’une
VMC, performante et entretenue régulièrement
Après la mise en œuvre de toutes ses mesures, vérifier que la condensation a disparu.
Cordialement