Bonjour Ludo4444, bonjour à tous,
Il ne faut pas comprimer un isolant fibreux au risque de diminuer ses performances. C’est l’air emprisonné dans ses fibres qui isole. Si vous le comprimez, vous réduisez la quantité d’air immobilisé et donc son efficacité.
Il existe des systèmes plus performants au niveau efficacité (que les rails et montants) car l’isolant est posé en continu et vous n’avez pas le pont thermique rencontré à chaque montant. Il s’agit de système avec appuis et fourrures (de ce[ lien supprimé par Bricolod - motif : lien pub-seo]).
En mur, vous devez utiliser de la laine semi rigide à minima pour des questions de tenue mécanique. Tout dépend ensuite de quelle laine comble vous parlez. D’autre part et c’est votre intérêt, vous devez viser la résistance thermique la plus élevée possible et donc employer une laine à faible lambda dans la plus forte épaisseur possible (explication détaillée [lien supprimé par Bricolod - motif : lien pub-seo] ).
Vous n’allez pas recommencer vos travaux demain, ce serait dommage pour vous (économies d’énergie, confort) de ne pas faire les choses bien tout de suite au risque de le regretter ensuite. La laine de verre a le meilleur rapport coût/performance, je ne saurais trop vous recommander de faire le maximum au niveau isolation des murs périphériques. Pour les cloisons mitoyennes, si c’est chauffé des deux côtés, le problème est différent et c’est le côté acoustique des laines que vous apprécierez.
Restant à votre service si vous avez des questions.
Bien cordialement
Marc, conseiller technique Isover