j'entends vos recommandations de prudence, surtout celles liées au gaz. La sonde de ionisation informant la présence de la flamme et non de la qualité de combustion (j'ai vérifié chez les fabricants de sonde), intervenir à cette endroit ne présente pas de risque particuliers. la sonde donne l'info courant (6microA à froid) à son bloc "fonction comparaison électronique", par contre la sortie de celui-ci n'en fait rien.... dans ce bloc fonction, se trouve un optocoupleur, des condensateurs chimiques et plastiques. par expérience, je sais que les condensateurs chimiques vieillissent très mal. j'ai déjà réparer pas mal de circuits par leurs remplacements... c'est une "maladie" connue. dans un post, dans une autre forum sur la platine siemens de regu d'une chaudière perfinox, le remplacement des condos (plastiques) à rendu vie à la carte de regu, ce qui peut confirmer ma démarche initiale. je suis dans une politique de la dernière chance avec cette carte, avant sont remplacement.... Au sujet de la tension entre PE et N ou terre et neutre, cette tension est acceptable, puisque l'on peut admettre jusquà 5 ou 6 Volts. cela dit, je ne change pas les valeurs de composants, mais les remplace à l'identique ou équivalent. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai trouvé les composants de remplacement... cordialement et merci encore. Ps: non pas de schéma, mais j'arrive à décoder quelques blocs fonctions dans les cartes et sinon je compare par analogie avec d'autres cartes de régu dont je trouve des schémas partiels...toutes les cartes de régu avec sonde ionisation fonctionnent sur le mm principe.