besoin avis chauffagiste viesmann

Par titus39

avatar - titus39
Petit nouveau
Message(s) : 3
21/06/2017 à 09h51
21/06/2017 à 09h51
Bonjour, chaudiere viesmann vitodens 222 WS2 installée en 2003. Aucun défaut affiché. le problème : Elle démarre correctement (diode verte allumée) mais s'arrête dans la seconde .
J'ai vérifié la sonde de ionisation, avec vérification de courant de ionisation (6.5 microA) , le courant augmente pendant la seconde ou la flamme est présente. L'écart avec le bruleur a été vérifié.
j'ai vérifier la tension de sortie de la sonde différentielle et sa variation à la pression ( sur banc d'essai). Mais pas la linéarité de sa courbe.
j'ai vérifié les conduits d'évacuation à la caméra endoscopique.
Je n'ai pas vérifiié au manomètre la pression de gaz de l'installation, mais la cuisinière fonctionne avec une pression à priori normale, mais est-ce suffisant ? La seule piste selon vous est-elle la carte électronique ? merci de me faire part de vos hypothèses ou expériences....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
21/06/2017 à 13h43
21/06/2017 à 13h43
salut
je vient d avoir un soucis sur une chaudière de ton type chez nous en Belgique ont arrive pas as avoir les pièces il nous oblige a passez par un indépendant qui travaille avec leurs matos je te souhaite bien du courage
je suis parvenus par un détour a acheter l échangeur d eaux pour le sanitaire mais j ai galérer maintenant je cherche un bon technicien qui pourrait me dépanner car il y as toujours le problème d allumage

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
21/06/2017 à 20h59
21/06/2017 à 20h59
bonjour,tout les 2 ^^
verifiez que la phase et le neutre soit a leur bonne place
(et oui comme vous etes 2 BDD ,il se peut que vous ayez inverser l un et l autre au cours de votre envie de bricol )
voir aussi du coté du siphon a condensats que ça ne soit pas bouché par des saletés
et enfin oui,il est possible que le modul carte soit hs ou qu'il y ai une mauvaise combustion suite a un mauvais melange air/gaz et la il faut absolument un analyseur de combustion
a+
ou créer un compte pour participer

Par titus39

avatar - titus39
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/06/2017 à 07h56
22/06/2017 à 07h56
Bonjour et merci de votre réponse... je n'avais pas précisé, compte tenu que l'installation était en fonctionnement depuis des années que le branchement PH,N,PE était OK. Des modifications de réseau étant peu probable, j'avais tout de même mesuré, tout est OK avec un petit 0.4 V entre PE et N et la phase bien à sa place. Evacuation des condensats ok aussi, et cela jusqu'au corps de chauffe. A ce sujet, ne faudrait-il pas mettre un peu d'eau dans le siphon condensat au risque de se retrouver avec la P atmo dans le corps de chauffe ? Je n'ai pas d'analyseur de combustion.... Est-ce que ce type de controleur peut faire une mesure fiable sur une flamme d'une seconde ? je m'oriente vers l'hypothèse de la carte...LGM 29. ...et en particulier vers la partie de la carte qui gère le courant de ionisation. j'ai déjà changé quelques condos chimiques, sans résultat. je fais une dernière tentative avec l'optocoupleur, car c'est chaud à changer. Merci en tous cas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
22/06/2017 à 09h59
22/06/2017 à 09h59
re,
oui ,le siphon doit etre remplie,
conernant le contrôle de combustion,il fa falloir plus d'une seconde..
a+
ou créer un compte pour participer

Par titus39

avatar - titus39
Petit nouveau
Message(s) : 3
22/06/2017 à 13h03
22/06/2017 à 13h03
j'entends vos recommandations de prudence, surtout celles liées au gaz. La sonde de ionisation informant la présence de la flamme et non de la qualité de combustion (j'ai vérifié chez les fabricants de sonde), intervenir à cette endroit ne présente pas de risque particuliers. la sonde donne l'info courant (6microA à froid) à son bloc "fonction comparaison électronique", par contre la sortie de celui-ci n'en fait rien.... dans ce bloc fonction, se trouve un optocoupleur, des condensateurs chimiques et plastiques. par expérience, je sais que les condensateurs chimiques vieillissent très mal. j'ai déjà réparer pas mal de circuits par leurs remplacements... c'est une "maladie" connue. dans un post, dans une autre forum sur la platine siemens de regu d'une chaudière perfinox, le remplacement des condos (plastiques) à rendu vie à la carte de regu, ce qui peut confirmer ma démarche initiale. je suis dans une politique de la dernière chance avec cette carte, avant sont remplacement.... Au sujet de la tension entre PE et N ou terre et neutre, cette tension est acceptable, puisque l'on peut admettre jusquà 5 ou 6 Volts. cela dit, je ne change pas les valeurs de composants, mais les remplace à l'identique ou équivalent. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai trouvé les composants de remplacement... cordialement et merci encore. Ps: non pas de schéma, mais j'arrive à décoder quelques blocs fonctions dans les cartes et sinon je compare par analogie avec d'autres cartes de régu dont je trouve des schémas partiels...toutes les cartes de régu avec sonde ionisation fonctionnent sur le mm principe.
ou créer un compte pour participer

Par RenzO

avatar - RenzO
Petit nouveau
Message(s) : 1
07/07/2017 à 21h34
07/07/2017 à 21h34
Bonsoir, j'ai aussi un soucis avec le boitier de régulation mon technicien ma fait un devis 550€ ! Triste Il pensais a une sonde mais après avoir téléphoné 5mn chez Vissman...Ils doivent avoir l'habitude Mouais...