Bricoleur du Dimanche

bruit de mouvement d’eau dans circulateur chaudiere murale

Par steph67

avatar - steph67
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
28/03/2012 à 16h34
28/03/2012 à 16h34
bonjour,

j'ai une chaudière murale ELM Acléis.
mon installation de chauffage est équipé uniquement de robinets thermostatique.
lorsque l'eau de chauffage circule un bruit d'eau brassé se fait entendre de la chaudière. ce bruit augment lorsque les robinets se ferment et devient gênant en raisonnant dans le 1er radiateur (celui de la chambre) le soir.
j'ai installé une soupape différentielle pour palier le by-pass mais je dois en fait la laisser ouverte complètement (sur 6 bar) sinon le circulateur force quand les robinets thermostatique se ferment.
Je me suis demandais si il n'y avait pas en pb d'air dans le circuit mais les radiateurs ne sortent pas d'air lors de la purge. Il y a t-il une purge à faire à la chaudière? il me semble avoir déjà entendu il y 4 ans de l'air sortir de la chaudière après des travaux effectués et un vidange du circuit de chauffage. Mais plus rien depuis.

auriez- vous une ou des idées à me soumettre?

merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
28/03/2012 à 18h00
28/03/2012 à 18h00
Bonjour;
Avez vous verifié la pression à la chaudiere ,s'il n'y a pas d'étage environ 1 Bar si etage 1,5 Bar ? si pas assé de pression vous coupez le chauffage et vous purgez en commençant par le radiateur le plus prét de la chaudiere et en allant au plus eloigné ,maintenant la soupape differentielle est elle bien reglé ? l'ouverture est elle suffisante ? moi sur des circuits avec des robinets TH partout je prefairais faire un bouclage sur le radiateur le plus loin comme cela pas de reglage ,donc pas de soucis;
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par steph67

avatar - steph67
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
28/03/2012 à 18h48
28/03/2012 à 18h48
alors, à priori pas d'étage. j'ai une pression entre 1.5 et 2.
Pour la soupape différentiel je la règle sur 1 bar de pression mais du coup le circulateur se mets à claquer comme avant que je pose cette soupape..... du coup je l'ouvre complètement.
J'ai essayer plusieurs fois de purger les radiateurs et je n'ai plus d'air qui sort. uniquement de l'eau mais j'ai cette impression d'air présent dans la chaudière avec ce bruit de brassement d'eau quand la pompe tourne. Est ce que ce bruit est synonyme d'air dans le circuit, ou de pompe qui force?

merci
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
28/03/2012 à 18h50
28/03/2012 à 18h50
Je plussoie vigoureusement ! avec l'ami Mimi !! Clin d\'oeil
Il faudra également vérifier que le bouchon du purgeur automatique placé en point haut de la chaudière est bien dévissé d'un tour.
Concernant les thermostatiques, il en est un qui n'a pas son utilité, c'est dans une salle de bain où l'on recherche toujours la température la plus élevée..! Soit tu le remplaces par un robinet normal, soit tu enlèves sa tête thermostatique ce qui entraîne l'ouverture maxi du robinet et du coup crée une boucle permanente.
Attention à ne pas faire tourner un circulateur mal purgé, il se dégradera très vite.. Ca tourne pas rond là-dedans

@+

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
28/03/2012 à 22h01
28/03/2012 à 22h01
bonjour,
mauvais reglage de la soupape differenciel,
comment avez vous fait pour regler son ouverture ?
a+
ps le bruit c'est la cavitation......
brico,pas d'accord avec toi;le radiateur sans thermostatique va prendre la puissance calorifique maximum de la chaudiere.............d'ou une impression de chaleur intense dans la sdb.
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
28/03/2012 à 22h49
28/03/2012 à 22h49
titi116 a écrit :

..ps le bruit c'est la cavitation......
brico,pas d'accord avec toi;le radiateur sans thermostatique va prendre la puissance calorifique maximum de la chaudiere.............d'ou une impression de chaleur intense dans la sdb..


Salut Titi,
A mon tour de ne pas être d'accord sur le terme de "cavitation" qui ne peut se produire avec un circulateur de chaudière, la cavitation étant provoquée par l'implosion de bulles d'air dans un circuit à très haute pression où la vitesse du fluide est très importante, ou dans le sillage généré par une hélice de bateau par exemple..!
Ceci dit, et pour revenir au problème initial, rien n'empêche de jouer avec le té de réglage du radiateur en question quand on n'a pas de vanne mélangeuse sur son circuit, non ?

Amicalement

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
29/03/2012 à 06h56
29/03/2012 à 06h56
je rebondi (tel la pierre sur le bitume... Explose de rire )
je constate une recherche sur gogole sur le phenomene le théorème de Bernoulli......
mais si ,pour resumer;
la temperature dans le circuit chauffage (etant haute et ne pouvant evacuer les calories,dans ce cas les thermo.se fermant) permet de passer de l'etat solide a l'etat gazeux ,le circulateur se retrouve alors en depression,ne peut se refroidir et evacuer ses calories===} cavitation
et voilou copain
(petite precision,nous sommes dans un circuit fermé,l'eau n'a pas besoin de chauffer a 100° pour passer etat liguide a etat gazeux,de memoire ça doit le faire a environ 85-90°,mais a verifier...)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/03/2012 à 09h06
29/03/2012 à 09h06
Re;
Grand debat mes amis ,c'est pour cela que je fait ,non que j'ai fait sur beaucoups de circuit un bouclage {avec un té de réglage parfois } pour eviter tout ces soucis avec les reglages de la soupape differentiel ou la soupape de decharge ,pour faire un réglage presque parfait sur ces soupape il faut un appareil pour le réglage ,sinon tu peut tater un bon moment pour y arriver .
A+ pour la suite. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par steph67

avatar - steph67
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
29/03/2012 à 18h42
29/03/2012 à 18h42
merci pour votre implication.

pour reprendre, je ne sais pas où se trouve le fameux bouchon du purgeur automatique de la chaudière. je n'y ai pas touché puisque je ne sais pas où il se trouve.
à quoi ressemble t-il?
je précise c'est une ELM acleis.
il me semble bien que la 1ère fois où j'ai remis ma chaudière sous pression j'entendais de l'air sortir un petit pfsch.... mais depuis je n'ai jamais réentendu ce bruit d'évacuation d'air.... est-il bouché? je vais voir ça au plus vite.
snon, la soupape différentiel propose un réglag par vis graduée sur la pression qu'il faut pour ouvrir la vanne.
Ce matin j'ai augmenté la pression de la chaudière sur 2 bars est mis la soupape sur 1 bar de pression. Les robinets TH sont fermés et curieusement la chaudière ne fait plu aucun bruit....
tant mieux. à confirmer avec la nuit.
ou créer un compte pour participer

Par steph67

avatar - steph67
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
29/03/2012 à 20h39
29/03/2012 à 20h39
suite, après avoir ouvert les robinets TH et qu'une circulation d'eau est reprise, le bruit de brassement d'eau a repris......
je ne sais vraiment pas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
29/03/2012 à 21h06
29/03/2012 à 21h06
Re.
Avez vous essaye de repurger votre instalation ? si non fermez le chauffage pour que l'accélerateur ne tourne pas ,puis purger en commençant par le radiateur le plus pret de la chaudiere et en s'eloignant et en remettant à niveau la pression ,c'est a essayer ?
A+.

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03