Bonjour Encore un souci avec cette chaudiere de 10 ans. Je remplis la chaudière d'eau à 2 bars mais elle se vide très vide, je dois la remplir entre 2 et 3 fois par jour si je veux du chauffage 24h sur 24 Mon chauffagiste a change le vase d'expansion mais rien n'y fait. Je n'ai pas trouvé de trace de fuite d'eau ni au niveau des radiateurs ni ailleurs. Que dois-je faire? j'ai envoyé un mail à Franco Belge mais pas de réponse. Qui pourra m'aider ou me faire des suggestions? Merci à tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Confusioux
Contremaître
Message(s) : 213
14/02/2017 à 09h58
14/02/2017 à 09h58
Bonjour

La chaudière est mixte.
Une fuite d'eau du chauffage peut ne peut se produire que par le circuit. Si l'échangeur mettait en communication les circuits chauffage et sanitaire, c'est la soupape du chauffage qui s'ouvrirait, la pression étant supérieure dans le circuit sanitaire.
Si aucune trace de fuite...??? .La soupape de sécurité chauffage est-elle étanche?

A+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
14/02/2017 à 18h36
14/02/2017 à 18h36
bonjour,
je commencerais aussi par verifier la soupape chauffage et reverifier le vase ,si il est a nouveau plein d'eau,la oui c'est le vase,
pour info 2b c'est trop sauf si votre maison fait 300m².................si autour des 90m² ,1 b suffit largement
a+
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
16/02/2017 à 11h15
16/02/2017 à 11h15
bonjour ,comme il est dit ci dessus je rajouterais vérifier s'il n'y a pas de fuite dans le corps de chauffe a+