Chaudière, perte d’eau, pression

avatar - louisji155
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/01/2017 à 13h30
05/01/2017 à 13h30
Bonjour, Voilà j'ai une question sur ma chaudière au gaz (acleis n GVM23-2H), je ne sais pas si c'est normal ou pas. On m'a toujours dit qu'il faut que la pression soit a 1.5. Quand j'allume le chauffage, la pression augmente bcp va jusqu'au maximum, Il y a un tuyau qui fait évacuer l'eau pour faire diminuer la pression. Et quand j’éteins le chauffage la pression est a 0. Es-que je dois laisser la pression à 0 pour utiliser le chauffage et l'eau en même temps ? Merci pour vos réponses d'avances
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
05/01/2017 à 14h46
05/01/2017 à 14h46
meilleures vœux a tout le monde ok
NON c est pas normal. Cela est sure et certain .
remet tu de l eaux dans l installation régulièrement ? tu ne peut pas fonctionner sans pression et elle ne dois pas monter au dessus de 2 bars en période de chauffe donc problème
attendons les autres réponses Oui

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
avatar - louisji155
Petit nouveau
Message(s) : 3
05/01/2017 à 15h15
05/01/2017 à 15h15
oui je remets de l'eau tout les jours, je coupe le chauffage quand je coules de l'eau chaude pour éviter que la pression monte de trop. La révision de la chaudière a été faite il y a 2 mois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
05/01/2017 à 20h05
05/01/2017 à 20h05
Bonjour,
regonfler le vase,celui-ci est plein d'eau et ne peut donc pas absorber la dilatation de celle ci ,c'est ce qui explique la monter en pression lors de la chauffe
(et 1.5b c'est pour une maison avec 2 etage ou un loft de 250m²)
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
05/01/2017 à 21h48
05/01/2017 à 21h48
salut
a mon humble avis pour que cela monte si fort :il y as une petite entré d eaux dans ton installation a vérifier l arrivée du remplissage déconnecté lorsque tu mets en route la chaudière avec une pression de 1,5 bar et dit nous Top !

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
avatar - louisji155
Petit nouveau
Message(s) : 3
06/01/2017 à 03h19
06/01/2017 à 03h19
Merci pour les réponses rapides. Pour regonfler la vase d’expansion je peux le faire moi même ( je suis débrouillard) ? Vous avez des sites qui peuvent m'expliquer comment faire (j'ai pas envie de faire de connerie), et le matériel à avoir ?
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
06/01/2017 à 07h04
06/01/2017 à 07h04
re,
mettre pression chaudiere a 0
avoir un compresseur equipé d'un mano,
regonfler le vase (la pression va augmenter dans le reseau chauffage ;donc revidanger de façon a mettre la pression a 0,
renouvellerl operation jusqu'à plus de pression dans la chaudiere (donc vase vide d'eau)
regonfler le vase a 0.8-0.9 b
et remettre de l eau dans le circuit 1 a 1.2 b maxi

si dans les jours suivant vous etez obliger de remettre de l eau;vase a remplacer

a+