Bonjour à tous,

J'ai une pompe à chaleur réversible Hitachi RAK-50RPB air/air dont j'ai testé la climatisation pour la 1ère fois ce matin (très chaud) car l'installation a été faite en octobre dernier. Pour le chauffage pas de problème.

Une fois la mise en route faite, toutes les 2 minutes la pompe fait du bruit pendant 3 secondes et s'arrête et cela en permanence depuis ce matin. Le froid fonctionne.

Ma question est de savoir si cela est normal ou j'appelle l'installateur demain.

Merci à tous.
Cathy

bruno
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
28/06/2016 à 21h47
28/06/2016 à 21h47
Bonjour,
pas normal mais attendre que AAC83 passe par la ,c'est lui le specialiste des clim et PAC
a+
ou créer un compte pour participer

Par garibaldi

avatar - garibaldi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/06/2016 à 22h17
28/06/2016 à 22h17
Merci.

Je fais un Appel à AAC83 pour qu'il me réponde au plus tôt.

Cordialement

bruno
ou créer un compte pour participer

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
29/06/2016 à 03h44
29/06/2016 à 03h44
bonjour, Attention de ne pas laisser passer la garantie.

Rien ne vous empêche, déjà de téléphoner à celui qui vous l'a installé, au moins pour lui signaler l'anomalie.

Et de toutes façons, comme ça fait moins d'un an, vous ne devez avoir rien à payer. ceci, même si ça serait pas mal d'avoir un avis extérieur, mais vaudrait mieux que le spécialiste du forum ne soit pas parti en congé.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par garibaldi

avatar - garibaldi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/06/2016 à 10h23
29/06/2016 à 10h23
Bonjour Bricodi,

Justement je viens de téléphoner à l'installateur. Pour lui c'est normal car la pompe "fait son travail" pour évacuer l'eau à l'extérieur de l'unité installé dehors.

Il me conseille d'acheter un manchon isolant en mousse grise que je glisserais sur toute la hauteur de la pompe qui est installée dans la pièce à côté de l'unité intérieure qui aurait pour effet de couvrir un peu le bruit. (pas rassurant).

Bon j'espère que ce problème ne va pas prendre des dimensions plus importantes.

SOS SPECIALISTE CLIM - SVP VENEZ A MON SECOURS. MERCI

Merci bien Bricodi

bruno
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
29/06/2016 à 16h59
29/06/2016 à 16h59
re,
c'est normal??????
de mémoire l écoulement de la condensation se fait sans bruit,en aucuns cas ça s'allume puis ça s'éteint......a moins que ce soit la pompe de relevé de condensats donc la c'est normal
(je pense ,sans connaitre la configuration que son installation aurait pu être ailleurs de façon a généré le moins de bruit possible)
a+
ou créer un compte pour participer

Par garibaldi

avatar - garibaldi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/06/2016 à 19h16
29/06/2016 à 19h16
Bonsoir,

Je viens de sortir la facture détaillée /

- Mise en place de l'unité extérieure
- " " " " " intérieure
- Passage des liaisons par les combles
- Passage des condensats avec pompe de relevage à l'extérieur de la maison
- Pose d'un sous tableau pour l'alimentation de la pompe à chaleur

- Liaisons frigo 1/4 - 1/2 10m
- Pompe de relevage
- Sous tableau avec protection différentielle
- Accessoires de raccordement et de fixation.

Demain j'appellerais 2 ou 3 pro. pour savoir ce qu'il en pense.

Merci


bruno
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par AAC83

avatar - AAC83
Bricoleur
Message(s) : 71
30/06/2016 à 21h46
30/06/2016 à 21h46
Bonsoir,

je suis, en cette période, relativement pris. Pour votre évacuation si elle passe par une pompe de relevage cela peut être normal. Après il faut voir si on ne peut pas mettre le moteur de la pompe de relevage soit suspendu soit sur de la mousse pour atténuer le bruit.
ou créer un compte pour participer

Par garibaldi

avatar - garibaldi
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/07/2016 à 11h03
01/07/2016 à 11h03
Ah bonjour AAC83.

Merci de m'avoir répondu. En effet l'installateur me dit que c'est normal (mais toutes les 2 minutes chrono ça devient pénible) et d'autre part il me dit d'acheter de la mousse et de couvrir le moteur pour atténuer.

Il ne m'a pas proposer de le faire ! Ce qui m'ennuie c'est qu'il m'a vendu l'appareil, l'a installé, est parti et c'est moi qui m'en suit aperçu à l'utilisation. C'est pas kool de sa part.

Bon si je m'en occupe, faut-il couper au niveau du boîtier qu'il a installé ou puis-je le faire sans risque ? Et enfin la mousse a acheter c'est du classique ou spécial ?

Merci bcp AAC83 pour votre réponse.

bruno
ou créer un compte pour participer
avatar - Confusioux
Contremaître
Message(s) : 213
01/07/2016 à 15h54
01/07/2016 à 15h54
Bonjour
Le bruit de la pompe de relevage doit être inférieur à celui donné par le fournisseur pour l'appareil "entier" c'est-à-dire de 25 dB à 46 dB. Vous ne disposez probablement pas d'un sonomètre mais si la pompe et plus bruyante que le climatiseur c'est que les conditions ne sont pas remplies.
Ajouter de la mousse sur un appareil qui doit être fixé d'une manière trop rigide sur le châssis ne changera rien.

Le déclenchement de la pompe est trop fréquent; on pourrait agir sur le mécanisme de mise en fonction (flotteur ou autre) pour un réglage
Une autre solution consisterait à déplacer la pompe après un réservoir tampon (1/2 litre?) qui stockerait l'eau des condensats pour allonger les "silences" de la pompe.
C+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par AAC83

avatar - AAC83
Bricoleur
Message(s) : 71
01/07/2016 à 16h36
01/07/2016 à 16h36
Bonjour,
déjà des pompes de relevage avec un réservoir d'1/2 litre cela n'existe pas. Le plus simple soit suspendre la pompe avec des colliers plastiques, soit mettre la pompe sur un morceau de mousse épaisse ou encore faire une boucle à la sortie de la pompe afin que cette dernière reste chargé en permanence en eau. Bon il est clair que c'est l'installateur qui doit résoudre ce problème.

Bref pour certaines réponses je vois des personnes qui répondent mais qui n'y connaissent pas grand chose, celà est vraiment dommage.

Bonne journée à toutes et tous.
ou créer un compte pour participer
avatar - Confusioux
Contremaître
Message(s) : 213
01/07/2016 à 18h35
01/07/2016 à 18h35
Bonjour

Je dois être la personne qui répond sans y connaitre grand chose.

Cela fait pourtant plus de quarante ans que mon ignorance satisfait mes clients qui doivent être moins exigeants que vous.

Je n'ai jamais conseillé de rechercher une clim avec réservoir de 1/2 litres. J'ai proposé un aménagement avec la pose d'un réservoir "séparé" que la pompe (évidemment déplacée) pourrait vider.

Votre solution de "suspendre" la pompe est bonne et sera efficace contrairement à la mousse. Mais cela ne réglera pas la fréquence des mises en route. Je ne comprends pas le fonctionnement de la "boucle après la pompe" .

C+

ou créer un compte pour participer

Par AAC83

avatar - AAC83
Bricoleur
Message(s) : 71
01/07/2016 à 18h48
01/07/2016 à 18h48
Bonsoir,

Je ne pense pas que vous travaillez dans la clim car vous ne vous poseriez pas ces questions;
Comment voulez vous stocker 1/2 litre d'eau et à faire déclencher la pompe via son flotteur alors que le cuve de stockage est très petite???
Pour ce qui est de la boucle c'est tout simplement une boucle fait avec le tuyaux cristal et la placer plus haut que la pompe afin que cette dernière soit toujours pleine en eau . L'eau ne peut retourner à la cuve et restera bloquée dans la pompe. Quand la cuve se remplit à nouveau d'eau et que le contact se fera et mettra la pompe en route cette dernière ne fera plus de bruit car déjà pleine d'eau.

Bonne continuation
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par AAC83

avatar - AAC83
Bricoleur
Message(s) : 71
01/07/2016 à 18h54
01/07/2016 à 18h54
Re,

pour ce qui est de la fréquence de l'enclenchement de la pompe de relevage elle est due à la chaleur à éliminer de la pièce.
ou créer un compte pour participer
avatar - Confusioux
Contremaître
Message(s) : 213
02/07/2016 à 05h01
02/07/2016 à 05h01
Bonjour
Je travaille dans la clim et je pourrais vous citer bien des bâtiments publics et privés situés dans le Var et pour lesquels j'ai effectué les plans de chauffage et de clim.
Alors j'explique;
La réserve dont je parlais serait située au-dessous de la clim. Elle recevrait l'eau par gravité depuis le bac de rétention, évidemment sans passage par la pompe.Cette réserve serait vidée par la pompe ; la pompe étant commandé par un inter flotteur disposé dans la réserve.
L'ensemble relève du bricolage c'est pourquoi je conseillais de chercher un réglage du déclenchement pour diminuer la fréquence.

Car, contrairement à ce que vous dites cette fréquence n'est pas "due à la chaleur" mais à la quantité d'eau condensée.
Pour votre système de tube à la sortie de la pompe, cela supprimerait seulement le bruit,( s'il existe,) engendrée par la pompe au démarrage avant qu'elle soit alimentée en eau, c'est-à-dire quelques secondes.
ou créer un compte pour participer

Par AAC83

avatar - AAC83
Bricoleur
Message(s) : 71
02/07/2016 à 07h39
02/07/2016 à 07h39
Bonjour,

la production d'eau s'appelle des condensats et elle ne se produit que quand il fait chaud et que l'on demande du froid. En mode froid plus il fait chaud plus on condense. La BABA du métier. Vous devriez le savoir depuis 40 ans.
Et je ne connais aucun bricolage que vous décrivez. En quarante ans jamais utilisé une pompe de relevage, ne connait le truc de la boucle ? Je suis perplexe .

Bonne journée