22-01-2017 Ca tourne pas rond là-dedans Bonjour, Les unités intérieures soufflent de l''air à température ambiante. L'unité extérieure est sous tension (voyants allumés) mais le ventilateur ne tourne pas. Une flaque de glace s'est formé devant la grille. J'ai coupé puis remis le courant pour faire une remise à zéro, sans résultat. Climatiseur Mitsubischi installé il y a 8 ans. Température extérieure : -3°C la nuit, + 2°C l'après midi. Quelle serait la (les) cause(s) vraisemblable(s) ? Merci de votre aide.

Images jointes :

Dessin pigeon.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par idede

avatar - idede
Contremaître
Message(s) : 352
22/01/2017 à 18h49
22/01/2017 à 18h49
Bsr pigeonex
si une glace se forme devant la grille, regarde au niveau de l’évacuation du dégivrage. Le tuyau et peut être bouché et empêche l’écoulement du dégivrage