Bricoleur du Dimanche

CONDENSATION CONDUIT CHEMINEÉ CHAUDIERE FIOUL

Par aflm

avatar - aflm
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
07/02/2017 à 23h16
07/02/2017 à 23h16
Bonjour à tous

Voici mon (gros) problème !! Suite à l achat d une maison extrêmement humide en 2014 , nous avons chauffé en permanence pendant 6 mois environ, s agissant d une maison secondaire, nous n y habitons pas. A notre retour dans la maison nous avons constaté une très forte humidité dans le mur de la pièce coté conduit cheminée au dessus de la cave ou se situe la chaudière (voir photo), à tel point que nous avons pensé qu il y avait une fuite quelque part et avons fait un trou dans ce mur mais à part le mur en terre derrière le plâtre....rien. Il s agit d une maison très haute, dans le grenier nous avons constaté que de ``l`eau`` suintait du mur (photo), la terre du mur s effrite à son contact puisqu il s agit après avoir ENFIN compris, de condensation , donc acide, dans le conduit , cette humidité est même visible de l extérieur (photo). Il est certain que le conduit n est pas tubé et apparemment il n y aurait même pas de boisseaux ! donc uniquement pierres et terre. La cheminée elle, a été rejointoyée et est recouverte d un chapeau en ciment, donc l eau n y pénètre pas.Nous avons coupé le chauffage, mais des que nous remettons le chauffage lorsque nous y allons le problème se renouvelle, nous avons laissé la trappe en bas du mur derrière la chaudière ouverte afin d assécher le conduit. Ce que je n arrive pas à m expliquer c est pourquoi ce phénomène n a commencé que depuis que nous avons la maison et comment faisait l ancien propriétaire....(DCD donc pas de possibilité d avoir des renseignements) J ai vraiment besoin de vos conseils !! impossible de remettre le chauffage au risque que les condensats rongent les murs, impossible d y habiter sans chauffage ( ça caille en Bretagne Nord !!!!) Y a t il possibilité que ce soit parce que la chaudière ne chauffe pas assez , on nous a parlé de l accélérateur a changer.....je ne sait pas si ça peut avoir un rapport, bref j ai besoin de votre AIDE !!!!!! Merci et bonne soirée Zut, je n arrive pas à télécharger les photos j ai un message d erreur

Images jointes :

ETAT DU MUR INTERIEUR DE LA PIECE AU DESSUS DE LA CAVE COTE CONDUIT CHAUDIERE.JPG HUMIDITE DANS LE MUR GRENIER COTE CONDUIT CHEMINEE.JPG L EAU COULE SUR LE MUR DU GRENIER.JPG ETAT DU MUR INTERIEUR DE LA PIECE AU DESSUS DE LA CAVE COTE CONDUIT CHAUDIERE.JPG HUMIDITÉ SUR MUR EXTERIEUR.jpg MUR DERRIERE CHAUDIERE.jpg TRAPPE DERRIERE CHAUDIERE BAS DU MUR.jpg FullSizeRender.jpg HUMIDITÉ SUR MUR EXTERIEUR.jpg MUR DERRIERE CHAUDIERE.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
08/02/2017 à 05h49
08/02/2017 à 05h49
coucou

le ramonage a bien été fait

certains combustibles provoquent plus que d'autres de la condensation, normalement vu la température de la cheminée cette condensation sèche

le plafonnage tient généralement mal sur les murs en pierres et la moindre humidité se traduit par un décollage de l'enduit primaire en contact avec la pierre

un tubage pourrait effectivement devenir une solution, il vaudrait mieux voir avec un chauffagiste

ce qui me gène dans le tubage c'est que je n'ai jamais compris où passait l'eau de condensation, je me demande si ce n'est pas elle la responsable de la pourriture des tubage en aluminium

dans tous les cas, prenez un tubage en inox

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
08/02/2017 à 07h20
08/02/2017 à 07h20
Bonjour,
chaudiere fioul ,donc creation de point de rosée dans le conduit,c'est le resultat d'un conduit trop large qui a pour effet de limité le tirage thermique,donc va falloir tubé ,ainsi ça va rééquilibré le problème de tirage

(celui qui a effectué le ramonage n 'est certainement pas un fumiste, sinon il vous aurait expliqué ce phenomene de problème de tirage et donc de condensation de point de rosé)
concernant le probleme de chauffe,il suffit de mettre un gicleur avec un debit superieur,ainsi on augmenta la puissance de flamme mais aussi la consommation accélérateur n a rien a voir,son role est de porter les calories au radiateur le plus éloigné de la chaudière
a+

ou créer un compte pour participer
avatar - Confusioux
Contremaître
Message(s) : 213
08/02/2017 à 11h30
08/02/2017 à 11h30
Bonjour

Si la cheminée n'est pas tubée le phénomène n'a rien de surprenant.

Les fumées contiennent une importante quantité d'eau : près de 1 litre par litre de fuel brulé.
Cette eau est sous forme de vapeur et, si les fumées ne se condensent pas dans le conduit, ce qui est le cas dans un conduit "correct", l'eau reste sous forme de vapeur et s'évacue à l'extérieur.

Si le conduit n'est pas isolé, la température des fumées diminue et atteint le point de condensation (point de rosée).
Tout (ce qui est surement le cas chez vous) ou partie de l'eau coule dans le conduit.

Solution : Tuber.

A+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aflm

avatar - aflm
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
16/02/2017 à 22h45
16/02/2017 à 22h45
Merci aux 3 personnes qui ont pris le temps de me répondre Sourire Sourire j ai rendez vous la semaine prochaine avec un chauffagiste, on verra ce qu il me propose ! un plombier m avait dit en regardant l accélérateur qu il était à changer, mais les radiateurs chauffent ( en tapant dessus quand on arrive la bas et qu ils n ont pas été allumés depuis plusieurs semaines) si l accélérateur est hs, les radiateurs peuvent quand même fonctionner Confus

c est bien compliqué tout ca je trouve Ca tourne pas rond là-dedans

Bonne soirée
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
17/02/2017 à 15h14
17/02/2017 à 15h14
bonjour, pour le circulateur voir sur quelle vitesse a 1 parfois il ne démarre pas.a+