Condensation gaine chaudière fuel après surelevation

Par Zimaal

avatar - Zimaal
Petit nouveau
Message(s) : 4
21/12/2016 à 08h19
21/12/2016 à 08h19
Bonjour à toutes et tous Mon sujet peut sembler banal mais je ne trouve pas de reponse en ligne donc je me lance. J'ai acheté il y un an une maison ancienne entièrement rénovée avec surelevation d'un niveau (de plain pied à r+1). De l'ancien batiment ne restent que la cave et quelques porteurs ainsi qu'un conduit de cheminée en brique encastré permettant l'evacuation des fumées d'une chaudière fuel wissmann située dans la cave. Dans l'ensemble la maison est hyper saine. Seul un petit point d'humidité persiste le long de cet ancien conduit de cheminée. Après sondages, j'ai réalisé que l'entreprise qui avait fait la surelevation n'avait pas surélevé le conduit en brique Au lieu de cela, elle a gainé depuis la cave et jusqu'au toit pour évacuer les fumées. Cette gaine est donc enserree dans 'ancien conduit jusqu'au plafond du rdc et elle est juste coffree à partir de la partie surélevée jusqu'au toit où se trouve la cheminée avec chapeau. Le hic c'est que dans la cloison, à peu près là où s'arrête l'ancien conduit de cheminée, il y de l'humidité. Après beaucoup de tests, je crois qu'elle est due à de la rosée qui se forme autour de la gaine et qui goutte dans cet espace où l'ancienne cheminée s'interrompt. Pour résoudre ce problème, je pensais realiser deux aerations le long du coffrage de la gaine. Une au niveau du sol de l'étage, là où c'est humide. L'autre au niveau le plus haut possible juste avant le toit. Pensez vous que cela sera efficace? Utile? Que feriez vous pour mettre un terme à ce problème. Existe t il une technique pour s'assurer que la rosée ne goutte que dans l'ancien conduit? Merci de votre intérêt et de vos commentaires PS je me suis adressé à plusieurs spécialistes (btp, chauffagiste)qui ont tous un diagnostique different d'où ma demande ici.

À chaque boulon son écrou
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
21/12/2016 à 10h19
21/12/2016 à 10h19
Bonjour.
Oui il faut faire une ventilation de la cheminée en haut vous bouchez autour de la gaine et vous faite sortir un morceau de tube PVC de 40 et sur la gaine qui sort en haut mettre un chapeau et au raccordement de la gaine sur la chaudière il faut un Té avec purge .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
21/12/2016 à 12h36
21/12/2016 à 12h36
Bonjour,
si j ai bien compris,une partie est en conduit,l autre en maçonné ?

si c'est le cas,il faut que toute la conduite soit tubé,votre probleme est le tirage;section trop grosse ,donc point de rosé dans le conduit
avec un tubage du bas en haut,vous oterez le probleme et donc déplacerez le point de rosé,qui lui la redesendera vers la chaudiere et "sechera "du a la t° du conduit,
a+
ou créer un compte pour participer

Par Zimaal

avatar - Zimaal
Petit nouveau
Message(s) : 4
21/12/2016 à 23h23
21/12/2016 à 23h23
Merci Mimi et Titi pour les conseils. Je vais tenter de les appliquer et je vous indiquerai le résultat. Je ne suis pas certain de tout comprendre mais si cela ne marche pas avec la ventilation et mon interprétation cela me servira de base de discussion avec un spécialiste pour une intervention. @titi Je ne suis pas sûr d'avoir assez de marge pour tuber à nouveau la gaine actuelle. Et mon accès est très limité par le tube existant, le conduit et le coffrage... j'imaginais sinon de maconner la partie qui enmagasine l'humidité autour de la partie supérieure du conduit en mode tobogan avec une matiere hydrofuge et une pente permettant aux gouttes de rosée de redescendre dans le conduit maconne et retomber dans ma cave... @mimi quand vous parlez de chapeau, il s'agit de la cheminée sur le toit? Si c'est le cas, il y en a un. Je vais regarder s'il est assez large

À chaque boulon son écrou
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Zimaal

avatar - Zimaal
Petit nouveau
Message(s) : 4
22/12/2016 à 18h16
22/12/2016 à 18h16
Re-bonjour Après avoir percé deux trous de 100 mm dans la cloison de placo le long de la gaine d'évacuation des fumées j'ai pu constater qu'il y avait de l'isolant en laine de bois tout le long du tuyau et que cet isolant est gorgé d'eau sur toute la longueur de l'étage en surelevation. Il y a tellement d'eau que. Je me demande s'il s'agit d'une fuite au niveau de la couverture. Ce serait le problème le plus simple à résoudre. Autrement, j'ilagine qu'il va falloir casser du mur et je ne sais même pas à quel type de spécialiste m'adresser...

À chaque boulon son écrou
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
23/12/2016 à 18h29
23/12/2016 à 18h29
re,
adressez vous a un fumiste (un vrai pas un qui se prend pour.......)
a mon idée ,va falloir casser du bas (la ou se trouve la jonction tuyau/base cheminée,faire tomber toute la mer..de et re tuber de bas en haut de façon a eviter le piege a suie
a+
ou créer un compte pour participer

Par Zimaal

avatar - Zimaal
Petit nouveau
Message(s) : 4
23/12/2016 à 19h00
23/12/2016 à 19h00
Merci beaucoup pour vos avis. Pour l'instant je pensais faire arriver une gaine de vmc dans le coffrage de mer...de. c'est le plus simple pour moi mais je vais voir avec un fumiste...