Bonjour à tous.
J'aimerais me lancer dans l'entretien de ma chaudière fuel. Cette dernière, pour info, est couplée à un aérotherme et se met en route uniquement lorsque la température est en dessous de -3°C. Au final, elle ne tourne pas très régulièrement et ma consommation de fuel à l'année dépasse guère les 100L
Ceci étant, quand j'ai ouvert ma chaudière pour inspecter ses entrailles, bah il y a de quoi passer l'aspirateur, ce que j'ai fait.
Ma question est la suivante: dois-je changer mon gicleur (la chaudière à 14 ans, je suis propriétaire de cette maison depuis 3 ans et je ne sais pas ce qui a été fait avant)? Est ce simple?
J'ai regardé l'animal, qui me donne comme info:
CT f07
2.3 KG/ h
60° I
EN
0.6 GPH
45°W

Où pourrais-je trouver le modèle exact de gicleur? J'ai trouvé sur des sites des modèles 45°W 0.6 GPH avec le bon débit, mais au lieu d'avoir 60°I, j'ai 70°I.

Merci de vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
05/10/2015 à 19h17
05/10/2015 à 19h17
Bonjour,
Le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 vous fait obligation de faire réviser votre chaudière par un professionnel, du moins si elle développe une puissance supérieure à 4KW.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
05/10/2015 à 19h20
05/10/2015 à 19h20
Bonjour.
Pour le gicleur ,vous allez chez des dépositaire en matériels de chauffage comme " Brossette ,Richardson ,Rouchy etc......" avec votre gicleur ,ils ce feront un plaisir de vous en vendre un de la même puissance .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6618
05/10/2015 à 20h56
05/10/2015 à 20h56
cjupiter a écrit :

Bonjour,
Le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 vous fait obligation de faire réviser votre chaudière par un professionnel, du moins si elle développe une puissance supérieure à 4KW.



bonjour,
pas mieux
et en plus gicleur oui mais quelle marque ,delavan,danfoss........?
comment allez vous rectifiez la combustion ? avec un prière?
maintenant si c'est 60° c'est pas 70.......
au mieux vous allez foutre le feu a votre maison, voir intoxiquer votre famille avec de CO² au pire faire peter la maison,
en conclusion, a quel prix estimer vous la vie de vos proches?, la avec ce genre de travail, on sort du bricolage
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par almeric88

avatar - almeric88
Apprenti bricoleur
Message(s) : 17
06/10/2015 à 07h35
06/10/2015 à 07h35
bonjour
Je vous remercie pour vos réponses.
Effectivement, au regard de ce que vous pouvez me dire, je ne vais pas faire l'économie d'un contrôle de la chaudière par un professionnel. Le gicleur que j'ai restera à sa place et sera changé par quelqu'un qui s'y connait.

Bonne journée à vous et merci pour le sérieux de vos réponses.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
06/10/2015 à 07h36
06/10/2015 à 07h36
titi116 a écrit :


voir intoxiquer votre famille avec de CO²


Tu voulais écrire CO probablement à la place de CO² Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Aepi

Visiteurs non identifiés : 297