Bricoleur du Dimanche

Equilibrage d’un reseau de chauffage (maison individuelle)

Par fm88

avatar - fm88
Ouvrier
Message(s) : 135
24/09/2012 à 20h34
24/09/2012 à 20h34
Bonsoir,
Suite un un changement de chaudiere pour une a condensation, j'ai constaté que tous mes Tes de réglage étaient ouvert à fond.
Je viens de lire différentes choses sur l'équilibrage du réseau. (ouvrir progressivement les tés plus on s'éloigne de la chaudière et vérifier que chaque radiateur chauffe sur toute sa surface et qu'ils sont tous à la même température surtout le dernier du réseau.
Y a t'il un risque si les tés sont trop fermés par rapport au débit du circulateur ?
Fait on des économies en équilibrant au mieux sont réseau ?
Quelqu'un à il une expérience ou un tuto pour faire se réglage au mieux ?
pour infos, j'ai ouvert de 1 tour le té du premier radiateur puis j'ai monté progressivement jusqu'au dernier (2,5 tours). Comme tout était ouvert à fond avant, j'ai peur d'être trop fermé sur l'ensemble !
Merci d'avance pou vos conseils et votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/09/2012 à 21h47
24/09/2012 à 21h47
Bonsoir.
Le principe de l'équilibrage est simplement de répartir la puissance thermique fournie par le générateur.
Si une pièce est insuffisamment chauffée par rapport aux autres, tu as le choix entre ouvrir plus le té de réglage de cette pièce, ou fermer modérément tous les autres (1/4 de tour à la fois seulement...).
Si les tés sont vraiment trop fermés, empêchant le débit que le circulateur cherche à établir, tu risques d'endommager la "roue" du circulateur qui sera le siège de micro-perforations progressives, à moins de caler ce circulateur sur sa plus basse vitesse (s'il est multi-vitesses), ou à moins qu'il ne soit auto-réglable.
S'agissant de modifier la répartition de puissance thermique, tu ne feras pas d'économies.
Pour le mode opératoire, je commence par régler tous les retours à moitié, puis d'ajuster les pièces en + ou en - selon la mesure de température.
Pour la facilité, je compte les demi-tours de clé, ce qui correspond dans beaucoup de cas au moment où l'on retire la clé pour la replacer de façon diamétralement opposée.
Je suis aidé par un enregistreur de température numérique à 3 voies : puisque tu vis sur place, une feuille de papier et un crayon (ou un tableau informatique genre excel) suffiront.
Salut, @+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
25/09/2012 à 06h53
25/09/2012 à 06h53
bonjour ,
je rejoinds Graindsel,
et rajoutte qu'il faut 3 hivers afin d'avoir un bon equilibrage du reseau,
pour effectuer des economies,pas de mystere;une bonne regulation,conserver 1 ° d'ecart entre la periode de chauffe et celle de non chauffe(7% d'economie, t° de reference 18 et 19 °)
a+
ou créer un compte pour participer

Par fm88

avatar - fm88
Ouvrier
Message(s) : 135
25/09/2012 à 08h30
25/09/2012 à 08h30
Merci,
Je me doutait que 1 tour était un peu faible. mais la regle d'ouvrir plus lorsque l'on s'éloigne de la chaudière est elle exacte ?
J'ai une régulation extérieure est intérieure mais j'ai du mal a obtenir la t° désirée mais surtout ma consommation de gaz a augmentée depuis ce changement de chaudière.
J'ai du mal a comprendre comment régler une chaudière condensation par rapport à mon ancienne.
Avant c'était tout ou rien (70°C dans les radiateur ou 0°C) maintenant ???
Je reste a votre écoute
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/09/2012 à 10h24
25/09/2012 à 10h24
Bonjour.
S'agissant d'une répartition, le fait d'ouvrir un peu plus à mesure que l'on s'éloigne du générateur n'est autre que de compenser la perte de charge dans les tuyaux : ce peut être un début de réglage, mais après il faut bien agir selon les résultats mesurés pièce par pièce.
J'oubliais un détail important : l'équilibrage doit se faire robinet d'entrée (thermostatique ou non) complètement ouvert. Après, l'imperfection de ton équilibrage sera neutralisée par les robinets thermostatiques.
Si ta nouvelle chaudière régule selon la température extérieure, elle est munie d'une vanne 3 voies motorisée. La mesure de température intérieure sert à corriger la régulation principale, en limitation.
Si ta consommation est, pour les mêmes températures extérieure et intérieure, supérieure à auparavant, ce peut être un mauvais réglage de la chaudière (donc un mauvais rendement). Mais il faut vérifier par la méthode des degrés-jours unifiés si le besoin de chauffe n'a pas été plus important : la période froide du début 2012 a été plus longue que celle de 2011. Ne conclus donc pas trop vite, et pose la question à ton chauffagiste.
A bientôt peut-être ?
ou créer un compte pour participer

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
25/09/2012 à 11h15
25/09/2012 à 11h15
Bonjour

En complément des conseils de GrainDsel et Titi116, on peut vérifier l'équilibrage en mesurant la température sur les sorties des différents radiateurs, la température d'entrée étant la même partout.
Le but du jeu est d'obtenir des températures sensiblement identiques sur tous les retours. Par définition, le but est atteint à ce moment-là.
Il est surprenant qu'une chaudière à condensation consomme davantage qu'une classique.
Vérifiez les degrés-jour comme le dit GraiDsel. (service météo local)

A+
ou créer un compte pour participer

Par fm88

avatar - fm88
Ouvrier
Message(s) : 135
26/09/2012 à 10h57
26/09/2012 à 10h57
Merci,
Je ne comprends pas pourquoi je consomme plus de gaz depuis ce changement de chaudière et je tiens des relevés mensuels pour comparer à l'année précédente.
Par contre je viens de faire un rapide calcule des degrés jours entre Aout 2011 et Aout 2012. (mais je me suis basé sur les T° moyennes du mois et non jours par jours)
J'obtiens pour 2011 : 51.8 et pour 2012 : 54.9 mais c'est sur des moyenne.
J'ai l'impression que 2012 est mieux que 2011 au niveau conso, Me trompe je ?
Pour ma part je consomme environ 2m3 de gaz en plus par mois, mais lors du renouvellement de chaudière j'ai installé un ballon solaire et donc fait chuté ma conso de gaz en été. Ma surconsommation de gaz et donc bien réél.

Je pense que je ne parviens pas a trouver un réglage des t° de la chaudière est de ma programmation intérieure correct. Ma chaudière à une programmation et ma sonde intérieure un programme mais je pense qu'il un un peu "doublon" entre les deux appareils.
Pouvez vous me encore conseiller ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fm88

avatar - fm88
Ouvrier
Message(s) : 135
27/09/2012 à 11h15
27/09/2012 à 11h15
J'ai commencé mes régalages !
Je reviens sur l’équilibrage, pouvez vous m'indiquer comment savoir si le Té est assez ouvert ou non ? (je mesure les t° d'entrée et de sortie des radiateurs)
Si j''ai compris que je doit avoir une t° de sortie identique sur tous les radiateurs, mais quelle est la perte entre l'entrée est la sortie d'un radiateur ?
De plus j'ai un peu de mal a comprendre si de dois ouvrir ou fermer le té, pouvez vous m'indiquer ce que change l'ouverture ou la fermeture par rapport à la t° du radiateur ?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
27/09/2012 à 18h12
27/09/2012 à 18h12
Bonjour

La différence de température entre l'entrée et la sortie varie d'une installation à l'autre.
En général on fait le calcul pour un écart de 15° mais çà peut être 20° si les radiateurs ont été calculés à l'économie ou 10° dans le cas inverse.
Connaissant la température d'entrée qui doit être identique à tous les radiateurs, et sensiblement celle de départ chaudière, le jeu consiste à équilibrer les températures sorties.
Si on ferme le té, on diminue le débit et la température diminue. L'inverse dans le cas inverse.
Attention:
1/ le réglage gagne à être effectué en hiver ou du moins à une période où le radiateur fournit des calories. S'il en fournit peu, la différence entrée-sortie va être faible et le réglage plus difficile.
2/ chaque modification du réglage d'un radiateur entraine la modification du débit de tous les autres. Sinon ce serait trop simple...Il faut donc revenir après le 1er réglage...et après....
A+
ou créer un compte pour participer

Par fm88

avatar - fm88
Ouvrier
Message(s) : 135
28/09/2012 à 21h28
28/09/2012 à 21h28
Donc, je viens de commencer mon équilibrage avec un thermomètre.
Pas trop mal, la t° d'entrée est sensiblement la même partout.
La t° de sortie je peaufine au fur et a mesure.
Par contre la différence entre l'entrée est la sortie sur mes radiateur est d'environ 5 °C. Je trouve que l'eau qui repart vers la chaudière est encore un peu trop chaude (ex : entrée 42.3°C / sortie 37.5°C).
Et je n'ai pas trop ouvert les robinet de 1 tour( 1er) à 3,5 tours (dernier) sur 5.
J'ai peur que si je les ferme plus mon circulateur force sur le circuit et que cela ne soit pas bon pour sa longévité.
Que me conseillez vous ? 5°C par radiateur, je trouve que c'est peu !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tarne

avatar - tarne
Architecte
Message(s) : 1159
29/09/2012 à 05h04
29/09/2012 à 05h04
Bonjour

Si la différence de température pouvait rester aussi faible cet hiver !!!

Actuellement, le radiateur n'émet que très peu de calories vu qu'il y a peu de besoins. Donc le Dt est faible.

Mais patientez jusqu'en janvier...

A+
ou créer un compte pour participer

Par fm88

avatar - fm88
Ouvrier
Message(s) : 135
30/09/2012 à 08h19
30/09/2012 à 08h19
Merci Top !
Pas de problème je vais attendre cet hiver et continuer mes relever de T°.
Si tu me dis que c'est bien pour cette saison alors ça va.
Il me reste un radiateur à remettre suite a renouvellement de tapisserie, je vais peaufiner par la suite et je reviendrai vous demander conseil en pleine hiver !
Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania

Visiteurs non identifiés : 75