Bricoleur du Dimanche

Panne chaudière

Par ulysse31

avatar - ulysse31
Bricoleur
Message(s) : 94
20/02/2017 à 16h48
20/02/2017 à 16h48
Bonjour,
J'ai une chaudière murale gaz Franco Belge idra exclusive 24 S. Elle à 20 ans (1996). Elle a toujours été révisée et entretenue annuellement. Elle tourne comme une horloge sauf que depuis 2 jours elle ne démarre plus. Que j'ouvre mon robinet d'eau chaude ou que je demande du chauffage à partir du thermostat d’ambiance, rien ne se passe. La veilleuse reste bien allumée mais ne s'enflamme pas et la chaudière émet comme un ronronnement car elle est en demande. La pression d'eau est normale.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème !
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
20/02/2017 à 17h05
20/02/2017 à 17h05
Bonjour,
certainement le circulateur le ronronnement.......
a+
ou créer un compte pour participer

Par ulysse31

avatar - ulysse31
Bricoleur
Message(s) : 94
20/02/2017 à 18h46
20/02/2017 à 18h46
Bonsoir,
D'après le technicien qui vient de venir , il se pourrait que ce soit un contacteur, c'est à dire une pièce qui possède un petit piston qui lorsque on demande de l'eau chaude ou du chauffage pousse une languette qui vient établir un contact.
Je ne connais pas l’appellation de cette pièce. J'espère que c'est cela car le technicien n'en est pas sûr.
ou créer un compte pour participer

Par ulysse31

avatar - ulysse31
Bricoleur
Message(s) : 94
20/02/2017 à 18h49
20/02/2017 à 18h49
ulysse31 a écrit :

Bonsoir,
D'après le technicien qui vient de venir , il se pourrait que ce soit un contacteur, c'est à dire une pièce qui possède un petit piston qui lorsque on demande de l'eau chaude ou du chauffage pousse une languette qui vient établir un contact.
Je ne connais pas l’appellation de cette pièce. J'espère que c'est cela car le technicien n'en est pas sûr.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
20/02/2017 à 20h09
20/02/2017 à 20h09
re,
rien a voir ,ce contacteur se fait uniquement en demande sanitaire;lors de soutirage ,le contacte se fait avec le mouvement de l eau ,ce qui a pour effet de cree une demande sanitaire;la v3v se ferme,le circuit chauffage se met a tourner sur lui meme et l echange de chaleur chauffage /ecsz se fait via le corps de chauffe a double service
,si c'était que ce contacte ,ça n empêcherait en rien d'avoir du chauffage,
bon admettons que ce soit ça,le ronronnement ne se ferait pas entendre lors de demande......vu que ce contact ne fonctionne pas.....
a+
ou créer un compte pour participer

Par ulysse31

avatar - ulysse31
Bricoleur
Message(s) : 94
20/02/2017 à 20h42
20/02/2017 à 20h42
J'ai déjà eu il y a 3 ans environ une panne d'eau chaude sanitaire. La pièce incriminée fonctionnait à peu prés sur le même principe c'est à dire qu'une membrane à l'ouverture du robinet poussait un piston qui faisait basculer un bras muni d'un doigt qui venait en contact avec une languette pour établir la connexion. On entendait un clic. Je crois que cette pièce s'appelait Microswitch 3 voies. Peu-être pense tu à cette pièce. Or dans ce cas là, j'avais du chauffage, mais pas d'eau chaude.
La pièce que l'on veut me changer se met en mouvement lorsque l'on demande du chauffage mais aussi lorsque l'on est en demande sanitaire.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6616
20/02/2017 à 21h08
20/02/2017 à 21h08
re,
ok pour le micro switch,
mais la ça n a rien a voir, si pas de circulation d'eau pas de contact ,si pas de contact, pas de flamme etc etc....
le circulateur tourne t il ?
c'est une ff,le donneur d'ordre est donc le pressostat air ,encore faut il qua l extracteur tourne......
etiez vous present lors de la venue du tech ?
a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ulysse31

avatar - ulysse31
Bricoleur
Message(s) : 94
21/02/2017 à 08h10
21/02/2017 à 08h10
Re,
Oui j'étais présent lorsque le technicien est venu et après plusieurs contrôles il a conclu que cela pouvait venir de cette pièce!...(piéce commandée).
Oui le circulateur tourne.
ou créer un compte pour participer

Par ulysse31

avatar - ulysse31
Bricoleur
Message(s) : 94
21/02/2017 à 16h31
21/02/2017 à 16h31
Re,
Pour info au cas ou quelqu’un aurait les mêmes symptômes sur sa chaudière.
Le technicien est passé et effectivement c'est bien cette pièce qui posait problème. La chaudière tourne à nouveau comme une montre. Espérons qu'elle va me durer encore un peu car 21 ans le mois prochain.
Merci encore pour votre aide.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 62