Bonjour, Merci d’avoir répondu à mon message. A l’étage, j’ai des radiateurs, régulés par des robinets thermostatiques, ça marche bien. Seul le plancher chauffant au rez de chaussée est régulé par Nexa XS 12 J’ai modifié la courbe de chauffe pour une pente à 0,5 : : arrêt de chauffage à 40 °C ; Température minimale régionale est de -7°C et arrêt de chauffage est de 20 °C à l’extérieur. Voilà les données de Nexa XS 12 à -3 °C, température extérieure : T° ext : -3 T° départ plancher : 31 T° résultante : 36 T° demandée : 22 La chaudière monte en température jusqu’à 77 °C, la pression est de 1,5 bar( la chaudière fait des cycles de 3 min) Au niveau du collecteur plancher chauffant, l’entrée d’eau chaude est à 30°C et la sortie à 24°C. La température dans le salon est de 17,5 °C . A noter jusqu’à 0°C en extérieur, la température intérieure reste correcte à 19 °C. Quelle que soit la pente(0,7 ou 0,5) le seul endroit où la régulation marche très bien est la salle de bain : T° au sol 24 °C et température ambiante est de 21 °C Le désembouage a été fait en 2013.Peut-être a-t ’il été mal fait ? Je vais continuer à chercher. Bonnes fêtes de fin d’année. Malditof