Bonjour.
J'habite une maison avec un grand séjour-cuisine équipé de 2 radiateurs à panneau rayonnant 2000 watts de marque Atlantic Solius code 510320.
Le chauffage de cette pièce ne donne pas satisfaction : très insuffisant pendant la journée mais correct en soirée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'y a pas de problème avec les autres pièces.
Il y a un thermostat général DeltaDore ; j'ai vérifié les réglages qui sont bons.
Il y a un délesteur et j'ai pensé que ça chauffait moins l'après-midi car le chauffe-eau électrique se déclenche pendant les heures creuses (14H00 à 17H00) mais le problème est le même dans la matinée.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une idée ?
Merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
27/12/2016 à 14h37
27/12/2016 à 14h37
En fait le Delta Dore n'est pas un thermostat mais un gestionnaire d'énergie réf 6050237 (programmation hebdomadaire 2 zones).
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/12/2016 à 08h46
28/12/2016 à 08h46
Gerardo66 a écrit :

En fait le Delta Dore n'est pas un thermostat mais un gestionnaire d'énergie réf 6050237 (programmation hebdomadaire 2 zones).


salut
cette plage horaire n'est elle pas programmée en réduit par le gestionnaire qui fait aussi programmateur
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
28/12/2016 à 09h24
28/12/2016 à 09h24
Merci les3c19.
Non j'ai encore vérifié hier soir. La programmation est bonne.
Hier soir justement, la température affichée par le gestionnaire vers 8H00 était de 20,4 °C et de 24,3 °C vers 23H00 sans avoir modifier aucun réglage.
C'est incompréhensible.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/12/2016 à 12h14
28/12/2016 à 12h14
attention: ne pas confondre température affichée et température de consigne ce n'est pas la même chose.
c'est peut être un apport de calorie, soleil ou poêle.
est ce que à 24° les convecteurs continus de chauffer?
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
29/12/2016 à 08h21
29/12/2016 à 08h21
Merci les3c19.
La température indiquée sur le Delta Dore est bien la température de la pièce et les radiateurs continuent de chauffer à 24°C.
Je me demande s'il n'y a pas un dysfonctionnement du gestionnaire d'énergie car hier après-midi la température de la pièce avait chuté et j'ai mis les radiateurs en position "soleil" donc sans programmation. Ils se sont déclenchés immédiatement pour atteindre rapidement une température raisonnable. J'ai revérifié la programmation qui est bonne.
Ce qui est curieux, c'est que tout fonctionne bien pour l'autre zone (chambres).
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/12/2016 à 14h10
29/12/2016 à 14h10
ATTENTION le gestionnaire ne gère pas les températures ce sont les thermostats des convecteurs qui doivent être réglés suivant la température voulu dans chaque pièce, le gestionnaire ne va gérer que les modes soit: hors gel / éco / ambiance / arrêt et autre départ en vacances.
et d'après ce que tu dis, il y a bien une programmation éco (abaissement) dans la journée.
attention aussi tu as deux programmations, une pour chaque zone
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
29/12/2016 à 17h37
29/12/2016 à 17h37
Bien d'accord sur tout.
Pour cette pièce la programmation n'est pas "éco" dans la journée mais avec le symbole "soleil".
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/12/2016 à 18h26
29/12/2016 à 18h26
Gerardo66 a écrit :

Bien d'accord sur tout.
Pour cette pièce la programmation n'est pas "éco" dans la journée mais avec le symbole "soleil".




Hello



Il faut alors mesurer la tension entre le neutre et le fil pilote, cela doit faire 0 Volt

J'ai déjà eu le cas d'un problème de ce genre mais sur une horloge fil pilote, pas sur un pack label comme ici


Débrancher un temps le fil pilote pour voir si la température voulue est bien atteinte


A voir aussi la puissance souscrite et s'il y a compteur électronique ou pas

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
30/12/2016 à 08h50
30/12/2016 à 08h50
Bonjour efred et merci pour réponse.
Je n'ai pas le temps de faire les essais aujourd'hui et demain mais le fais dès que possible.
La puissance souscrite est de 9 et il y a un compteur électronique.
Bonne journée et merci encore.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gerardo66

avatar - Gerardo66
Chef de chantier
Message(s) : 808
22/01/2017 à 10h29
22/01/2017 à 10h29
Bonjour. Je suis un peu en retard mais j'ai eu quelques problèmes.
J'ai tout vérifié. Il n'y a rien d'anormal.
Ce sont peut-être les thermostats des radiateurs qui sont en cause. Les radiateurs sont propres, non poussiéreux.
ou créer un compte pour participer