bonjour, ayant quitté la région parisienne et sa sinistrose:( ,nous venons d’emménager en location dans une maison de 105 m2 assez mal isolé et surtout muni de radiateurs dont certains sont ancestraux. j'ai bien conscience que mème si nous somme dans une région moins froide l'hiver il faudra chauffer c'est inéluctable. la maison est équipé de radian thermor dont un 443141 amadeus (impossible de trouver la fiche technique sur le site de thermor il fait 1250w. j'aimerai remplacer un dinosaure marron caca:) temuko dont je n'ai pas beaucoup d'info sauf qu'il semble dater de mathusalem! ,dans la chambre d'ami qui fait 10m2 ,par le thermor qui me semble plus économique vu qu'il ne doit avoir que 10 ans:( n'y connaissant rien au niveau électrique qu'est ce que je risque de le remplacer notamment est qu'il faut brancher la terre si il y a un troisième fil chose que je ne sais pas encore car il faut que je démonte le radiateur du mur pour le voir? d'autre part est qu'un bain d'huile récent ne serait pas plus efficace et surtout économique pour la taille de la piece 10m2 je rappelle. merci a vous pour l'aide apportée:)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
25/10/2016 à 12h35
25/10/2016 à 12h35
Bonjour,

Côté electrique, si ce que vous installez n'est pas plus puissant que ce qu'il y avait, la situation sera la même.
Brancher la terre, c'est toujours mieux.

L'efficacité du chauffage est bien sûr meilleure.

Le choix du type de convecteur est aussi une affaire de gout (et de budget).

Pour le fil pilote (qui sert à commander plusieurs appareils en même temps), s'il n'était pas présent, vous aurez un fonctionnement manuel (avec le bouton).
ou créer un compte pour participer

Par zakk33

avatar - zakk33
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/10/2016 à 13h30
25/10/2016 à 13h30
Merci Le souci c est que je ne connais pas la puissance du dinosaure je pense qu on doit etre a 1000watt. Il faut que je le demonte ..quel risque si on passe de 1000watt a 1250 ??
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
25/10/2016 à 14h12
25/10/2016 à 14h12
Si c'est genre de puissance aucun risque. Normalement, même sur les vieux clous, il y a une plaque quelque part avec la puissance.

Le plus simple est de vérifier la section des fils

Si c'est vieux, c'est en fusible donc tu compte :

si du 1.5 mm² tu monte à 10A donc env. 2300 W

si du 2.5, alors 16A; donc 3500 W (c'est que que tu devrais avoir).

C'est bien sûr pour la totalité du circuit protégé par le fusible (gaffe donc si plusieurs chauffage sont sur le même circuit).
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par zakk33

avatar - zakk33
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/10/2016 à 15h48
25/10/2016 à 15h48
N y connaissant rien ds ce domaine quand tu parles des fusibles c est ceux du repartiteur électrique ? Donc pour savoir si plusieurs chauffage st sur le meme circuit il faut que je les allumes tous et coupe le disjoncteur correspondant poyr voir ceyx qui s'éteignent c est ca. ? Ensuite si j ai plusieurs radiateurs sur le meme circuit. Je ne ne comprends pas quoi faire : _..desole si mes questions peuvent paraitre absurdes mais je suis vraiment un beotien dans ce domaine et j ai peur de tout faire cramer : (
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
25/10/2016 à 15h59
25/10/2016 à 15h59
Alors pour tester il vaut mieux enlever le fusible (au tableau électrique) et voir ce qui ne marche pas; plutôt que de mettre en route et de couper.

Pour savoir ce que tu peux mettre, le calcul est celui là :

Puissance = Tension (donc 230V) x Intensité (donc les ampères).

Si tu as un fusible de 10 A; ça donne 10 * 230 = 2300 W

Normalement tu devrais avoir du 16A plutôt (ou un seul radiateur par fusible), donc 230 x 16 = 3500 W (à la louche)

Donc tu peux ensuite gérer la répartition comme tu veux ( 1 de 2000 et un de 1500 ou autre chose).
ou créer un compte pour participer

Par zakk33

avatar - zakk33
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/10/2016 à 16h34
25/10/2016 à 16h34
Ok j ai pigé : ) En fait j ai regardé sur le panneau j ai du 10 et deux de 16.donc si j ai bien compris si mon radiateur dait 1250 watt 10 a est suffisant car on est max a 2300w sauf si bien sur deux radiateurs sont sur le meme circuit ds ce cas il faut que j achete un 16a pour le remplacer ? Je peux mettre un fusible de combien max ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par bricodi

avatar - bricodi
Promoteur
Message(s) : 4487
25/10/2016 à 17h35
25/10/2016 à 17h35
bonjour, Qu'un radiateur ait 2 ans ou 10 ans, ou 25 ans, tant qu'il fonctionne, il ne consomme pas plus qu'au premier jour.

Et la prise de terre n'est qu'une sécurité utile sur certains radiateurs, mais elle n'a absolument aucune influence sur le rendement ni la consommation.

La maison a quel âge à peu près ? Les murs sont-ils isolés ? Quel est le climat de la région ?

"maison assez mal isolée" soit une maison est isolée plus ou moins suivant l'époque de construction, soit elle n'a aucune isolation. Mais toute isolation est bonne à prendre.

La maison reçoit-elle bien le soleil en hiver ?

N'est-elle pas équipée d'un poêle ou d'un insert ?

Qu'appelez vous "bain d'huile" ? Les radiateurs bain d'huile sont des radiateurs d'appoint sur roulettes ayant deux résistance indépendantes qui peuvent fonctionner simultanément.

Les radiateurs qu'on place au mur et qui contiennent une huile, s'appellent radiateurs à fluide caloporteur. Il y en a d'autres avec de la fonte à l'intérieur, d'autres avec de la stéatite, de la céramique et j'en passe et des meilleurs, mais tous ont le même rendement, car seule la résistance produit la chaleur, le reste : liquide ou solide ne servant qu'à faire un petit stockage afin d'avoir une chaleur plus régulière, mais rien n'a le pouvoir de multiplier les calories produites par la résistance, comme voudraient nous le faire croire les vendeurs qui ne sont pas à une baliverne près.


Et un radiateur doit avoir une puissance qui corresponde au volume à chauffer : 100 watts/m2 ou 40 watts/m3 si plafonds à plus de 2,50m.
ou créer un compte pour participer

Par zakk33

avatar - zakk33
Petit nouveau
Message(s) : 5
25/10/2016 à 21h58
25/10/2016 à 21h58
merci a vous je peux elaborer mon plan d'attaque maintenant:)
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
26/10/2016 à 12h03
26/10/2016 à 12h03
zakk33 a écrit :

Ok j ai pigé : )
En fait j ai regardé sur le panneau j ai du 10 et deux de 16.donc si j ai bien compris si mon radiateur dait 1250 watt 10 a est suffisant car on est max a 2300w sauf si bien sur deux radiateurs sont sur le meme circuit ds ce cas il faut que j achete un 16a pour le remplacer ? Je peux mettre un fusible de combien max ?



Si tu es en fusible : ne met pas plus de 10A sur du 1.5 mm² et 16A sur du 2.5² (d'autant que les fils sont surement "d'époque")

Il ne faut pas que tu mette plus gros en fusible si tu ne change pas les fils d'alimentation.

Ce serait prendre le risque de foutre le feu à la baraque Euh !