URGENT : ajout pression

Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 405
18/11/2017 à 16h29
18/11/2017 à 16h29
Bonjour,
Mon père vient de se faire installer une chaudière neuve et il manque de pression d'eau.
Le capteur oscille entre 0.7 et 0.8 bar là où en faudrait entre 1.5 et 2, en outre à 0.7 elle s'arrêtera apparemment...
Problème : la doc ne précise nulle part comment faire !!!
On est samedi et : mes parents caillent...
Je suis très énervé que la doc ne précise pas clairement ça : le seul conseil est d'appeler un professionnel ... Quand ça veut pas...
Ils s'agit d'une de Dietrich "Twineo" EGC25 ... si quelqu’un sait...

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
18/11/2017 à 18h24
18/11/2017 à 18h24
Salut,
Je viens de balayer la documentation technique d'installation de cette chaudière et je ne comprends pas que l'on ne voit nulle part le circuit de remplissage..! Nul !
Normalement tu dois trouver sur l'arrière de la chaudière un disconnecteur qui ressemble à ce que l'on voit sur la vidéo jointe. Tu ouvres la vanne en contrôlant la montée en pression sur l'afficheur.
Remplissage chaudière Twinéo.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 405
18/11/2017 à 19h02
18/11/2017 à 19h02
Merci Brico30,
En fait j'ai déjà vu ladite vidéo, et ça ne m'apporte rien.
Je reconnait bien la chaudière sur la vidéo et c'est bien la même, mais je n'ai aucune vanne sur l'arrivée d'eau froide, ou plutôt si mais elle est déjà ouverte (logique vu qu'elle sert aussi d'apport d'eau sanitaire à chauffer)
Il doit y avoir une autre vanne à l'intérieur.
A mon avis : tout dépend du montage qu'a fait le chauffagiste car a l'arrière : des orifices semble rester inusités : et le gars de la vidéo a dû avoir deux arrivées d'eau : avec vannes pour chaque : l'une pour l'eau sanitaire (toujours ouverte) l'autre pour le circuit de chauffage (juste pour remettre de la pression).
Dans mon cas je suppose qu'une telle vanne est dans le carter.
J'ose pas ouvrir un carter sans aucun mode opératoire car ça ferai perdre la garantie.

Cerise sur le gâteau : les mecs ont installé une pompe de relevage pour les condensats ... pour rejeter dans l'évac qui part sous le sol : AUCUN REMONTAGE N'EST NECESSAIRE ... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
Grr...

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer
avatar - youkoulélé
Architecte
Message(s) : 1753
18/11/2017 à 19h43
18/11/2017 à 19h43
Salut

J'ai regardé vite fait apparemment le disconnecteur et d'office sur le kit hydraulique nécessaire au raccordement de la chaudière ( il y aurai 3 kits suivant l'orientation des départs) et il a une position différente sur chaques

Faut que tu trouves : le disconnecteur , un truc qui ressemble a ça et tu manœuvres les deux boutons


c'était un poisson d'Avril
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
18/11/2017 à 20h25
18/11/2017 à 20h25
Re,
Tu dis dans ton premier post que l'installation est récente. Dans ce cas l'installateur a l'obligation non seulement d'expliquer au client le mode de fonctionnement mais doit impérativement intervenir dans le cadre de la garantie.
Qu'en est-il..?
D'autre part le remplissage d'origine de l'installation ne s'est pas fait par magie. Il y a donc un robinet reliant l'eau froide au retour du circuit de chauffage au plus près du circulateur.. Ca tourne pas rond là-dedans
Ce raccordement passe obligatoirement aujourd'hui par un disconnecteur (photo ci-dessus) mais certaines installations anciennes n'en disposent pas forcément.
A noter que l'ouverture des capots n'a aucune incidence sur la garantie, surtout s'il faut ouvrir pour accéder au remplissage. Tu as le droit de voir sans démonter aucune pièce si ton appareil est en état de fonctionnement.
Je te propose d'ouvrir la face avant et nous refiler quelques image de la bête. Ce disconnecteur doit forcément se trouver à l'intérieur.
Je ne connais pas particulièrement ce modèle mais la face avant est soit montée sur charnière, soit clipsée aux quatre coins.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6608
19/11/2017 à 16h16
19/11/2017 à 16h16
bonjour,
hercher au alentour de la chaudiere soit une vanne a poignée de couleur rouge,soit un robinet
pour cela suivre les tuyaux de chauffage chaudiere,vous allez forcement tombé dessus ou faites des photos en cas de doute

concernant le disco;c'est une option chez les fabriquants (DD,bosch.....)pour la simple et bonne raison que c'est obligatoire qu'en France et ça votre installateur le sait et compte sur votre ignorance !!!!!

(obligation de disco art 16.7 et 16.3 reglement sanitaire et social )

donc cet element est OBLIGATOIRE,tout comme l est les raccordements soupapes sanitaires et chauffage sur une evacuation.......et jamais fait

a+
ou créer un compte pour participer

Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 405
20/11/2017 à 10h49
20/11/2017 à 10h49
Hello,
Oui, j'ai fini par trouver, un peu planqué, le fameux disconnecteur, c'est plus facile quand on sait à quoi ça ressemble. Grand sourire
Tout est bon, un grand merci aux uns et aux autres : z'êtes trop fort !! Oui
Ce point est donc résolu. Top !

Il n'en demeurre pas moins que l'effort de pédagogie minimum de l'installateur n'a pas été fait, et je reste, un peu, énervé, d'autant que le fameux disconnecteur est placé, à la fantaisie de l'installateur, assez loin de la machine, et plutôt planqué... Quand ça veut pas...

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...