Bonsoir,
Chez moi lorsque j'ai refait mon électricité j'ai installé 5 inter-différenciels afin de sectoriser ma maison. Pour la cuisine j'ai mis un inter-diff type A (40A 30ma) et ailleurs 4 inter-diff type AC (40A 30ma).
Ce matin j'ai branché un grille pain dans ma cuisine et aussitôt plus de courant. Le grille pain doit être défectueux mais là n'est pas le problème.

En allant réarmer l'inter-diff de la cuisine j'ai été surpris de constater que le disjoncteur EDF avait également sauté et de ce fait plus de courant donc dans toute la maison. Cela m'étonne car mon inter-diff est placé avant, il a disjoncté(donc rempli son rôle) mais pourquoi celui d'EDF a t'il également sauté ?? J'ai refait un essai et idem. Au 3ème essai il n'y a que le mien qui a sauté (normal). J'ai essayé une 4ème fois et de nouveau les 2 ont sautés.

J'ai branché ce grille-pain sur une prise différente de mon réseau appartenant à un autre inter-diff et 2 fois sur 3 les 2 inters sautaient. J'ai essayé avec les prises des 2 autres inter-diff et c'est pareil, 2 fois sur 3 ce sont les 2 disjoncteurs qui sautent (mon inter-diff + EDF). Il n'y a que sur le 5ème inter-diff que je n'ai pas fait d'essai car il protège ma cave et je n'ai pas eu le courage d'y descendre pour faire des essais.

Vous aurez compris ma question avant que je vous la pose: Pourquoi le disjoncteur EDF saute alors que mon inter-diff pourtant plus sensible saute également alors qu'il rempli son rôle?

Merci par avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
23/03/2017 à 20h56
23/03/2017 à 20h56
salut
gros défaut et disjoncteur EDF non sélectif.
ou créer un compte pour participer

Par tsop

avatar - tsop
Bricoleur
Message(s) : 66
23/03/2017 à 21h21
23/03/2017 à 21h21
Bonsoir,

Je ne comprend pas ta réponse. Pourrais-tu développer STP ?
Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
24/03/2017 à 07h32
24/03/2017 à 07h32
Bonjour

Gros défaut : le défaut est supérieur à 500mA et donc que le disjoncteur EDF peut déclencher

Disjoncteur EDF non sélectif : Il a 2 types de disjoncteurs. Les instantanés ou non sélectifs, qui déclenchent immédiatement et donc souvent avant vos 30mA. Ils étaient utilisés à l'époque où ils n'y avait pas de 30mA sur l'installation. Les sélectifs (type S) qui ont un déclenchement légèrement retardé pour permettre au 30mA de déclencher avant.

L'ordre dans lequel les différentiels sont sur l'installation n'a pas d'importance.
Si vous voulez un sélectif, faites la demande à EDF, mais ce sera payant, sauf si le votre est défectueux.

La sensibilité n'a rien à avoir avec le délai de déclenchement.
Elle correspond au minimum du courant de fuite à partir duquel cela déclenche.

Ainsi sur un défaut de 100mA, seul le 30mA déclenchera
Mais sur un défaut de 800mA, aussi bien le 30mA que le 500mA pourront déclencher, mais on ne peut pas dire d'avance lequel des 2 déclenchera en premier si le 500mA n'est pas sélectif.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tsop

avatar - tsop
Bricoleur
Message(s) : 66
24/03/2017 à 08h32
24/03/2017 à 08h32
Merci CARMINAS,

Tu dis :"Disjoncteur EDF non sélectif : Il a 2 types de disjoncteurs. Les instantanés ou non sélectifs, qui déclenchent immédiatement et donc souvent avant vos 30mA. Ils étaient utilisés à l'époque où ils n'y avait pas de 30mA sur l'installation "

Mon compteur a été changé il doit y avoir une dizaine d'année et on m'a mis un compteur moderne à 10 fonctions de lecture (conso HC, conso HP, conso instantannée etc) Je ne vois pas s'il est écrit que c'est un type S. D'après ta réponse ce devrait en être un car tu dis que les instanés étaient utilisés à l'époque où pas de 30ma.
Peux-tu me dire comment je peux voir si c'est un type S ? Logo ou autre ?

Merci.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
24/03/2017 à 08h50
24/03/2017 à 08h50
Je ne parle pas du compteur, mais du disjoncteur de branchement (celui qui saute)

Le Sélectif est indiqué par un S dans un carré

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tsop

avatar - tsop
Bricoleur
Message(s) : 66
24/03/2017 à 09h22
24/03/2017 à 09h22
J'avais compris Sourire. En fait EDF m'a tout changé (compteur, disjoncteur, boitier électronique pour les relevés + un gros boitier qui doit être je pense des gros fusibles comme j'en avais déjà vu dans le temps) donc au total 4 éléments.

Sur le disjoncteur (celui qui saute Sourire) j'ai un rond avec un S dedans et sur le coté droit du S j'ai un drôle de E dont la barre du bas est oblique, et sur le coté gauche du S j'ai un J à l'envers et sur le coté gauche du rond 62 411 et sur le coté droit 843.
Ce disjoncteur EDF est de marque BACO type:DBC04521500 500ma et il y a une date: 1996. A la réflection ça doit faire entre 15 et 20 ans que l'on m'a changé le tout.

D'après tes explications précédentes dois-je en déduire qu'il peux être défectueux?

Je dois aller au travail, je ne reviendrai ici que ce soir. Merci à toi et bonne journée.