le 06/06/2010 à 18h35

230 Volts entre phase et terre

Bonjour.
J'ai voulu installer une seconde applique murale dans ma salle de bains.
Or en branchant cette derniere je m'est suis appercu que ca ne marchait pas.

J'ai mesuré avec un voltmetre PHASE et NEUTRE : 3 volts
PHASE et TERRE : 230 volts

Qu'est que ca veut dire d'apres vous ?

Est que je peux brancher l'applique avec la PHASE et TERRE ?

Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 06/06/2010 à 18h38

manque neutre

Bonjour
Normal que entre phase et terre il y est 220 volts , ce qui prouve que sur cette applique il manque le neutre que ce neutre est coupé a quelque part!
Surtout ne pas raccorder la terre a la place du neutre!
Il faut impérativement trouver cette panne!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 06/06/2010 à 18h54

RE : 230 Volts entre phase et terre

Ok merci de cette reponse rapide !

C'est ce que je m'est suis dit, le neutre est coupé quelque part.
Mais vu que tous les fils sont derriere le placo c'est mission impossible.
Je vais surement abandonner l'idee de brancher cette applique...

le 06/06/2010 à 19h10

neutre en panne

Le fil n'est pas coupé derrière le placo,
il faut regarder derrière l'interrupteur qui commande cette applique, voir si on voit une boite de dérivation! et aussi au niveau d'un centre voir d'une autre applique si un fil n'est pas débranché!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 08/06/2010 à 14h05

RE : 230 Volts entre phase et terre

au pire repioqué le neutre sur un autre point lumineux de la pièce.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 08/06/2010 à 23h07

Neutre absent

karkace a écrit: :
au pire repioqué le neutre sur un autre point lumineux de la pièce.


Ok mais neutre correspondant au disjoncteur sur lequel est relié la phase.

Toutefois je préfère la recherche de la panne sur un neutre déconnecté ou coupé tel que le préconise les3c19
le 11/06/2010 à 15h36

RE : 230 Volts entre phase et terre

je suis entiérement d'accords c'est pour ça que j'ai dit "au pire" Clin d\'oeil
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

GrainDsel , Ponette , nordevan , manganao , Brico30 , ptylou21

Visiteurs non identifiés : 65
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >