le 17/08/2010 à 21h49

Aide pour branchement cuisinière Electrolux sur une prise triphasé

Bonjour,

Je viens d'acheter une cuisinière vitrocéramique Electrolux et je souhaite avoir votre aide pour la brancher.

J'ai une prise triphasé avec 5 fils (voir image jointe). Pouvez-vous m'aider pour reconnaitre à quoi correspond chaque raccordement de cette prise? Si j'ai bien compris les cinq raccordements correspondent à : 3 phases, un Neutre et un Terre mais comment puis-je les reconnaitre?

J'ai besoin de savoir à quoi correspond chaque "trou" de la prise pour pouvoir raccorder ma cuisinière suivant les indications d'Electrolux.

Pour information, ma cuisinière contient 6 raccordements:
Le raccordement num 1 doit être branché sur Phase 1
Le raccordement num 2 doit être branché sur Phase 2
Le raccordement num 3 doit être branché sur Phase 3
Les raccordements num 4 et 5 doivent être branchés sur le Neutre
Le raccordement num 6 doit être branché à la Terre

Merci d'avance pour votre aide.

Images jointes:

Liens commerciaux
le 17/08/2010 à 21h54

Complément schéma de branchement

Ci-joint le schéma de branchement indiqué par Electrolux.

Images jointes:

Liens commerciaux
le 17/08/2010 à 22h08

RE : Aide pour branchement cuisinière Electrolux sur une prise triphasé

Bonsoir,

C'est tout faux .

Votre prise actuelle sur le mur est une prise en 230 v et de 32 A ce qui est correct pour y brancher une plaque de cuisson ou une cuisinière comme la votre.
Le hic c'est que aujourd'hui on branche les plaque et les cuisinières en direct sans passer par la prise et donc il faut démonter la prise et connecter votre cuisinière avec des dominos de 16 mm² directement sur les câbles de la prise. Ensuite vous posez un cache passe-fil de 32 A que vous trouverez chez un grossiste.

Pour la cuisinière regardez le 1er schéma de la cuisinière celui en 230 volts.
le 17/08/2010 à 22h38

cable et prise

Merci beaucoup pour votre réponse!

Si je suis le schéma 1 comment, puis-je savoir quel fil de ma prise correspond à L1 et lequel correspond à N?

De plus, quel type de cable dois-je acheter? Dois-je demander un cable avec 3 fils (pour L1, Neutre et Terre) ?

Merci pour votre aide.
le 18/08/2010 à 00h17

Raccordement cuisinière

Bonsoir,

1) tu achetes un cable 3x6² sur le quel tu auras un fil bleu, Un fil marron et un fil vert /jaune

2) Tu prends les barrettes fournies par le fabricant et tu fais les ponts entre 1,2 et 3 le pont 4 et 5 a priori est déjà fait

3) Tu branches coté cuisinière le Marron sur 1, le bleu sur 4 et le vert/jaune sur 6

4) Tu branches coté prise murale le fil marron du cable sur le rouge du mur, le bleu du cable sur le bleu du mur et le vert/jaune du cable sur le vert/jaune du mur

5) Tu vas acheté la dinde tu la plumes et tu la mets au four

Bon app
Liens commerciaux
le 18/08/2010 à 00h48

précisons barrettes fabriquant

Merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi Sourire

J'ai encore une question concernant les barrettes dont vous parlez. A priori je n'ai rien eu avec la cuisinière.

Quand je dévisse le capot arrière, je trouve les 6 raccordements (voir image ci-joint). Que dois-je faire dans ce cas? prendre des bouts de cables relier la 1 et la 2; ensuite, la 2 et la 3 ; et enfin, la 4 et la 5 (si ce n'est pas fait comme vous dites)? Ou bien cette solution n'est pas propre? Il vaut mieux que j'utilise des dominos peut-être (un domino pour relier les 3 premières et un autre domino pour relier la 4 et la 5)?

Je vous remercie infiniment pour toutes vos réponses !

Images jointes:

le 18/08/2010 à 00h50

Raccordement cuisinière

Re

La premère solution Fil de 1 a 2 a 3

Penses à bien serrer IMPORTANT
le 19/08/2010 à 21h20

Disjoncteur 380 V

Merci beaucoup !

Cependant, je viens de constater un petit détail qui m'a troublé.

Il est marqué 380V sur mon disjoncteur 32A (voir image ci-joint)

Est-ce que cela veut dire que j'ai du 400V ??? et que dans ce cas je dois suivre le deuxième schéma de branchement ?

Merci pour votre aide.

Images jointes:

Liens commerciaux
le 19/08/2010 à 21h29

Alim 32A

Bonsoir,

Non tout va bien qui peut le plus peut le moins

Restes en au schéma initial en 230V et tout ira bien

PS : pour le coupe circuit 16A à coté du 32A ca te poses aucune problème et pourtant il y a aussi 380V d'inscrit
le 19/08/2010 à 21h43

250V/380V

Désolé l'image n'était pas claire Triste

Ci-joint une autre image. C'est marqué 250 V pour les 16A. C'est pour cette raison que j'ai eu un doute...

Sinon merci beaucoup pour votre réponse. Je fais comme vous dites (en 230V).

Images jointes:

le 19/08/2010 à 21h46

Alim 32A

Tout va bien alors
Bon Branchagement Clin d\'oeil
le 21/08/2010 à 22h20

Deux cables jaune/vert

Bonjour,

Dans la prise murale 32A, j'ai découvert deux cables vert/jaune branchés ensemble, un qui fait 6mm2 et l'autre qui est beaucoup plus petit.

En faisant le branchement, j'ai ignoré le petit cable. Avant que je remette le courant en marche, pouvez-vous, svp, me confirmer que je n'ai pas fait n'importe quoi ?

Merci d'avance.
le 21/08/2010 à 22h34

RE : Aide pour branchement cuisinière Electrolux sur une prise triphasé

Rebranches le câble vert/jaune avec l'autre cela doit être une liaison équipotentielle qui a été raccordé là.
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

GrainDsel , Ponette , nordevan , manganao , Brico30 , ptylou21

Visiteurs non identifiés : 71
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >