Bonjour
Il ne faut surtourt pas faire une prise de terre indépendante pour ce local piscine mitoyen à la maison.
C'est interdit par la NFC , ert extrêment dangereux en cas de décharges athmosphériques (même si la prise de terre était conforme, avec sa barette de mesure.
Le local piscine doit être alimenté par un circuit spécialisé depuis le tableau de répartition:
- Disj divisionnaire au départ,
- 3 fils ou câble 3Gxmm2 ( par exemple 6 mm2
- Tableau secondaire en local, piscine avec ID et DJ ,
- LES piscine
et, bien évidemment respecter la règlementation spécifique aux piscines ( cf NFC 15-100).
Cordialement