Alimentation 2 bâtiments sur même compteur

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
08/01/2017 à 20h17
08/01/2017 à 20h17
Bjr à tous et bonne année!!!!!!
je vous expose mon problème: j'ai une habitation principale alimentée par un compteur EDF. Cette habitation alimente également une annexe (annexe 1) située en face à une vingtaine de mètres...
J"ai un 3eme batiment situé à 70m de l'annexe 1(donc à une petite centaine de mètres de la maison) que je souhaite également alimenter...
Plusieurs questions:
- peut-on tirer directement une 2eme ligne à partir du compteur EDF?
- si non, la section de câble étant définie par la longueur (perte en ligne), doit-on prendre la distance totale du compteur à l'annexe 2, la distance entre la maison et l'annexe 2 via l'annexe 1, ou la distance entre l'annexe 1 et l'annexe 2 (si quelqu'un ne comprend pas qu'il lève le doigt!!! Tire la langue?
Merci pour vos lumières, plus de détails sur demande!!!! Rigole

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
08/01/2017 à 21h57
08/01/2017 à 21h57
Bonjour

1/ Oui et Non
Non du compteur jamais, mais du disjoncteur de branchement.
Je suppose qu'il est à côté.
Vous pouvez repartir de cet endroit, pas vous ne pouvez pas mettre 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Il faudra donc faire un coffret de dérivation intermédiaire

2/ Il faut que la chute de tension maxi cumulée soit aux alentours de 2%
Donc calculer la chute de tension maxi jusqu'à l'annexe 1 et additionner celle jusqu'à l'annexe 2

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
17/01/2017 à 19h22
17/01/2017 à 19h22
Merci Carminas. Comment calcules-tu la perte?

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
17/01/2017 à 19h38
17/01/2017 à 19h38
Bonsoir

La formule simplifiée de la chute de tension pour un câble en cuivre monophasé est :

Chute de tension (en %) =( Longueur en m x Intensité en A) / (50 x Section en mm2)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tx50

avatar - tx50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 48
17/01/2017 à 19h54
17/01/2017 à 19h54
merci! donc pour 150m et 4kw, il me faut au mini du 25mm²... si je passe en direct.
Si je passe par mon annexe 1 située à 30m de la maison (+ longueur intérieure soit 45m):
longueur maison annexe 1 => 10mm²
longueur annexe 1 / annexe 2 (80m) => 16mm²
le tout inférieur à 2% de chute... j'ai bon?

2 mains gauche mais toujours du bon pied!!!!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
17/01/2017 à 21h04
17/01/2017 à 21h04
Pour 4,5kW soit environ 20A et 45m de 10² :
Chute de tension = 1,8%

Pour 4,5W et 80m de 16²
Chute de tension = 2%

Soit une chute de tension cumulée de 3,8%

C'est trop.

Carminas
ou créer un compte pour participer