Bonjour,
Je désire poser un tableau electrique secondaire (maison qui avait 2 adresses donc 2 compteurs edf et j'ai supprimé un abonnement).
Mon second tableau se situe à 24 mètre du premier, j'ai vu que avec du 10mm2 ça passe sans problème (je suis avec 45A).
Ma question est quel est la référence du cable qu'il me faut ? est ce que je peux acheter du 3 brins direct ou bien est ce que je dois acheter 3 fils ?
Ma dernière question: Peut on faire passer ça sous un plancher ? (sur une longueur de 6 mètres) je doute...
merci de vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/09/2015 à 19h56
01/09/2015 à 19h56
Bonsoir

Soit du câble R2V en apparent ou sous tube IRL ou gaine ICTA ou moulure
Soit 3 conducteurs H07V sous tube IRL ou gaine ICTA ou moulure

Pas de problème pour passer dans un plancher si sous gaine ICTA

Le 10² convient à condition de mettre un disjoncteur 40A au départ.

Images jointes :

Tableau divisionnaire N.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par frascal

avatar - frascal
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
01/09/2015 à 21h21
01/09/2015 à 21h21
merci de ta réponse Carminas;
L'EDF ma mis 45A (9KVA) en arrivée, cela veux dire que je dois mettre des différentiels de 45A ou + (en tète de mon tableau) ou bien 40A suffisent ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/09/2015 à 22h32
01/09/2015 à 22h32
Les différentiels 45A cela n'existe pas

Avec un disjoncteur 40A au départ, des différentiel 40A conviendront sans problème