Bricoleur du Dimanche

anomalies non détectées par consuel

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
28/01/2014 à 11h24
28/01/2014 à 11h24
Bonjour à tous

j'ai fais la colonne EDF d'un petit collectif pour un ami. Maintenant il me demande de revoir l'installation de son studio car, il va faire passer le consuel étant donné qu'il y a création d'un nouveau comptage.

Je vous décompose le tableau:
32A: plaque de cuisson
20A: lave-linge
20A: chauffe-eau
20A: radiateur elec 2000w (1seul)
16A: prise salon + prise plan de travail kitchenette
10A: éclairage + extracteur SDB
Le tout branché sur un inter diff 40A type A, moi je lui conseille de le passer en 63A.

De plus, un 3G 1,5 a été utilisé pour un double allumage (le brun pour la phase, le bleu et le vert-jaune en retour lampe)

Sachant que le consuel est déjà passé en 2010 et l'instal a été refusée car, absence de l'arrivée de terre 16² du palier jusqu'au tableau.
Le consuel n'a pas fait de remarque sur l'inter diff 40A et le vert-jaune utilisé comme retour lampe d'après mon ami. Je trouve ça bizarre Confus et vous ?
Je voulais qu'il me montre le rapport du consuel mais ne le retrouve pas.


A+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/01/2014 à 11h34
28/01/2014 à 11h34
Bonjour
Pour un studio le 40A était suffisant, en 2010 il a regardé simplement le réglage du disjoncteur général qui devait être à 30A et peu être aussi ampérage du disjoncteur 15 A / 30 A / 45 A maxi, puis je vois que ce studio était sur un autre comptage donc le 40 A était bon, ATTENTION s'il repasse maintenant c'est l'inter diff 63 A qu'il va demander.
Si le consuel n'a pas fait de remarque pour le vert/jaune utilisé c'est qu'il n'a pas ouvert cet inter, les contrôleurs n'ont quand même pas le temps d'ouvrir tout les inters.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/01/2014 à 11h41
28/01/2014 à 11h41
Re
Pour ce qui est du 63 A il est préférable de mettre un 2° 40A de type AC et en ne mettant que la 32 A et la prise machine à laver sous le type A existant ,cela reviens bien moins cher.
attention sur ce passage il peux ouvrir l'inter ou il y a ce jaune/vert et le bleu utilisés , le bleu sera accepté avec simplement un repérage ,le jaune / vert sera lui refusé.
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
28/01/2014 à 11h49
28/01/2014 à 11h49
Salut et merci

j'ai pensé au 2 inters diff 40A mais c'est un tableau 1 rangée (plus de place, si en plus on veut respecter la réserve) et il ne veut pas remplacer le tableau donc je mettrais un 63A.

Je vais quand même remplacer le 3G par des fils.
Tout le studio, a été fait en 3G même les simples allumage.

ça ne posera pas de problème l'extracteur branché en parallèle avec l'éclairage de la SDB ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/01/2014 à 11h53
28/01/2014 à 11h53
lolo44444 a écrit :



ça ne posera pas de problème l'extracteur branché en parallèle avec l'éclairage de la SDB ?


Non pas de problème. sauf si le ventilo n'est pas dans le bon volume de protection suivant son IP en général ce genre d'appareil doivent être au moins en volume 3
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
28/01/2014 à 11h59
28/01/2014 à 11h59
ok,
et encore une question, l'arrivée téléphonique arrive sur une prise en T il n'y a de DTI et il n'y a pas de GTL non plus.
ou créer un compte pour participer

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
28/01/2014 à 12h54
28/01/2014 à 12h54
j'ai oublié aussi,

certains appareillages sont à griffes prises et inters
je les croyais interdit dans les logements neufs depuis 2004.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
29/01/2014 à 16h26
29/01/2014 à 16h26
?????? petit up
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/01/2014 à 17h00
29/01/2014 à 17h00
lolo44444 a écrit :

j'ai oublié aussi,

certains appareillages sont à griffes prises et inters
je les croyais interdit dans les logements neufs depuis 2004.


Salut
tout changer et mettre des vis, mais l'appareillage en place a peu être la possibilité d'être fixer par des vis?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/01/2014 à 17h00
29/01/2014 à 17h00
lolo44444 a écrit :

ok,
et encore une question, l'arrivée téléphonique arrive sur une prise en T il n'y a de DTI et il n'y a pas de GTL non plus.


ça c'est pas bien grave
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
29/01/2014 à 17h44
29/01/2014 à 17h44
salut,

j'ai une prise c'est une neptune 2 des années 90 et un inter c'est un alombard trocadéro, impossible de les fixer à vis. Mais les boites d'encastrement sont à vis.
Doit-il changer ces 2 appareillages ?

Merci.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/01/2014 à 18h12
29/01/2014 à 18h12
lolo44444 a écrit :

salut,

j'ai une prise c'est une neptune 2 des années 90 et un inter c'est un alombard trocadéro, impossible de les fixer à vis. Mais les boites d'encastrement sont à vis.
Doit-il changer ces 2 appareillages ?

Merci.


oui
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/01/2014 à 19h00
29/01/2014 à 19h00
Salut

Il n'y a jamais eu delec dans ce studio???


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lolo44444

avatar - lolo44444
Ouvrier
Message(s) : 128
29/01/2014 à 20h18
29/01/2014 à 20h18
non, depuis 3ans il est repris "provisoirement" sur le comptage des communs

c'est pour cela qu'il m'a demandé de créer une colonne montante.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/01/2014 à 20h41
29/01/2014 à 20h41
Et oui pas possible d'avoir un comptage ,pas de consuel ,installation refusée en 2010, cause pas de liaison équipotentielle entre colonne terre et tableau de protection,
De ce fait la feuille de conformité est toujours en attente dans les dossiers du consuel ,en attente d'une demande d'un 2° passage pour revérification de l'installation.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/01/2014 à 20h45
29/01/2014 à 20h45
on pourrait aussi parler de cette colonne montante ERDF qui semble se faire par un non électricien et sans avis d'ERDF
Là ce sera encore une autre histoire.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 77