Bricoleur du Dimanche

appliques mural led

Par tdme

avatar - tdme
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/03/2017 à 09h54
02/03/2017 à 09h54
bonjours,j'ai installé des appliques mural led dans une chambre cela fonctionne très bien, mais le souci c'est que lorsque celles ci sont éteinte, la nuit quand ont se réveille dans une chambre qui est ( noir de chez noir) ont est en mesure de situer les deux appliques par une lueur blanche comme ci un courant de faible intencité passait par les lampes j'ai acheté ses appliques chez leroy merlin qui me donne comme expliquation ( qu'une fois celles ci éteinte c'est normal qu'une lueur aparait et doit disparaitre dans les 5 à 10mn qui suivent) cette lueur doit ètre la mème dans la jounée mais le jour nous empèche de la distinguer quelqu'un pourrai me donner une expliquation et quoi faire merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
02/03/2017 à 14h47
02/03/2017 à 14h47
Bonjour,

Il y a je pense 3 possibilités au phénomène :

il y a un variateur et celui-ci ne coupe pas complétement. Y en t'il un ?

l'alim des "lampes" conservent de l'énergie un certain temps( donc c'est ce qu'a répondu le vendeur).
Ca disparait après quelques mn (il suffit de vérifier)

Les fils de l'installation arrivent a générer un peu d'énergie qui produit cet effet. Avec les LED ça arrive.
Auquel cas, la luminosité reste au delà des 5 mn. Là encore, il suffit de vérifier
ou créer un compte pour participer

Par tdme

avatar - tdme
Petit nouveau
Message(s) : 6
02/03/2017 à 21h33
02/03/2017 à 21h33
bonsoir, merci pour votre réponse je dirai qu'il y ai un défaut sur une ok mais pour les deux appliques c'est la mème chose j'ai démonté les appliques j'ai fais un montage (j'ai branché sur une prise de courant dans la maison avec un interrupteur et l'à, une lueur est visible dans les 5 à 10 mn qui suivent puis plus rien de visible tout est normal je me suis levé la nuit pour voir rien de rien je remonte mes appliques ou elles doivent ètre posée la lueur est visible 5 à 10mn qui suivent et puis la lueur s'estompe . QUAND J'ARRIVE DANS LA pièce qui est noir je ne les distingue pas du tout . c'est normal il faut que les yeux s'habitue dans le noir puis au bout de 3 à 4 mn je suis en mesure de dire ou elles sont située car j'aperçois leur emplacement lueur blanche !!!! quand j'esplique cela au vendeur de leroy merlin il me dise que ce n'est pas possible pour une le montage c'est un simple interrupteur pour la 2ème le montage est avec un double va et vient (plafonnier et applique) POUR MOI LA SEULE EXPLIQUATION c'est que l'installation électrique qui date de 1978 n'est plus conforme
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
03/03/2017 à 09h02
03/03/2017 à 09h02
Bonjour,

Dans ce cas, tente 2 trucs (ce n'est pas l'install qui n'est plus "aux normes") :

- inverse la pahse et le neutre sur les appliques (des fois, ça suffit)

- aprèes, mets un condensateur sur la ligne. Par contre, la valeur je ne sais plus; mais c'est déjà sur le site.
En faisant une recherche, tu trouveras.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tdme

avatar - tdme
Petit nouveau
Message(s) : 6
03/03/2017 à 09h27
03/03/2017 à 09h27
merci ce que vous me dites est fort possible car j'en ai démonté une il y deux jours pour faire le teste sur la prise , je l'ai réinstallée ensuite à sa place et celle -ci n'est plus visible la nuit !!!!! donc je vais vérifier le branchement de l'autre et auquel cas je vais inverser les fils!!!! affaire à suivre merci
ou créer un compte pour participer

Par tdme

avatar - tdme
Petit nouveau
Message(s) : 6
05/03/2017 à 10h46
05/03/2017 à 10h46
re bonjour, j'ai fais ce que vous m'aviez conseillé , d'inverser les poles mais cela n'a rien changé elles sont toute les deux visible de nuit et je dirai une plus du double en intensité que l'autre je ne sais plus quoi faire ci non que de les faire reprendre par le magasin mais est-ce que je dois racheter des leds ou pas merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
05/03/2017 à 11h06
05/03/2017 à 11h06
hello


mettre en parallèle de l'alimentation sur le spot une petite charge type CHR3W de yokis règlera le soucis


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tdme

avatar - tdme
Petit nouveau
Message(s) : 6
19/03/2017 à 11h14
19/03/2017 à 11h14
merci pour le conseil j'ai trouvé cette petite charge type CHR3 W DE YOKIS cela m'a couté 9,80€ pour les deux lampes je les aies installé et c'est nikel les soucis ont disparue encore merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
19/03/2017 à 12h37
19/03/2017 à 12h37
Hello

tdme a écrit :

merci pour le conseil j'ai trouvé cette petite charge type CHR3 W DE YOKIS cela m'a couté 9,80€ pour les deux lampes je les aies installé et c'est nikel les soucis ont disparue
encore merci





Merci du retour positif (c'est rare)


@+