RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 01/05/2009 à 19h32

Attestation CONSUEL

Bonjour à tous,

je viens de terminer la rénovation complète de mon instalation électrique et je dois remplir l'attestation de conformité pour passer le consuel. J'ai deux questions par rapport à ça
je dois donner le nombre de prise de courant. J'ai des prises double et triple (je sais que la norme compte 1 point d'utilisation pour une prise double et 2 pour une prise triple) mais qu'est ce que je dois réellement renseigner sur le document ?
je dois aussi indiquer le nombre de circuit. J'ai deux départs connectés sur un seul et même disjoncteur 20 A qui alimentent chacun un truc différent. Dans ce cas je compte 1 ou 2 circuits ??

Merci pour votre aide
Liens commerciaux
le 01/05/2009 à 21h53

RE

BONSOIR
Pour les prises ,decompter comme eux,1Double prise=1 Prise, ext..
Pour les circuits il n'y a pas 50 solutions.
Circuit prises 20A 2,5 mm2 8socles maxi
Circuit ECL 16A 1,5mm2 8 point maxi
le reste sont des circuits specialise,les volets avec les volets,le four,cuisson,sonnette,chauffage si il y a deux radiateur sur le meme disjoncteur cela reste un circuit.
Attention vous ne pouvez pas melanger la sonnette avec les volets par ex..,ça serai non conforme.
@BIENTOT
Liens commerciaux
le 01/05/2009 à 22h00

RE : Attestation CONSUEL

Bonsoir

Un circuit est l'ensemble des matériels électriques protégés contre les surintensité par un même disjoncteur.

Donc 1 disjoncteur = 1 circuit, même s'il y a 2 conducteurs par borne du disjoncteur.

Pour le décompte total de prises je dirai plutot que les prises double comptent pour 2. Le décompte égal à 1 c'est uniquement pour le nombre de prise par circuit.

Mais vu que vous avez 2 avis contradictoires, attendre un 3ème avis.

@+
Carminas
le 01/05/2009 à 22h43

RE : Attestation CONSUEL

NFC 15 100
771.314.2.1 Socles de prise de courant

Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 ; ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2.
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés selon le tableau 771A.
Tableau 771A
– Décompte des socles de prise de courant
Nombre de socles par boîtier 1 2 3 4 >4
Nombre de socles décomptés 1 1 2 2 3

soit 2 prises 1 socle
3 prises 2 socles
4 prises 2 socles
>4 prises 3 socles
le 01/05/2009 à 22h51

re

bonsoir sy76
Ont ai au courant de la norme
ce qu'on demande=
"je dois donner le nombre de prise de courant. J'ai des prises double et triple (je sais que la norme compte 1 point d'utilisation pour une prise double et 2 pour une prise triple) mais qu'est ce que je dois réellement renseigner sur le document ?"
donc donne ton le nombre de prises reel ou le nombre normatif?
Pour ma part j'ai toujours donnée le normatif et pas de probleme!
@bientot
Liens commerciaux
le 01/05/2009 à 23h10

RE : Attestation CONSUEL

Par contre quand on calcule le nombre de prise dans une pièce (par exemple 6 pour la cuisine) on ne tient pas compte de ce décompte normatif.
Donc pour le certificat du consuel j'aurai pensé que c'était pareil.

Mais à mon avis cela n'a pas vraiment d'importance.

@+
Carminas
le 01/05/2009 à 23h43

RE

Je pense que 16 prises sur un circuit peut vous recaler,donc pas de visite pour une confusion!
Par contre comme l'indique carminas si vous avez 3prises double sur votre plan de travail et que vous en indiquez que 3 sur le papier ça ne va pas allez!Donc pour moi faite au plus logique pour qu'il vienne controler,et il comprendra.
Il n'en sont pas à la!j'attend de voire l'avis de meskecejefait.
je ne me suis personnelement jamais posée la question car je rempli dans leur sens.
Mais un point pour toi carminas,ça marche dans un sens et dans l'autre
@BIENTOT
le 02/05/2009 à 15h54

attestation consuel

Jo38 a écrit: :
Bonjour à tous,

je viens de terminer la rénovation complète de mon instalation électrique et je dois remplir l'attestation de conformité pour passer le consuel. J'ai deux questions par rapport à ça
je dois donner le nombre de prise de courant. J'ai des prises double et triple (je sais que la norme compte 1 point d'utilisation pour une prise double et 2 pour une prise triple) mais qu'est ce que je dois réellement renseigner sur le document ?
je dois aussi indiquer le nombre de circuit. J'ai deux départs connectés sur un seul et même disjoncteur 20 A qui alimentent chacun un truc différent. Dans ce cas je compte 1 ou 2 circuits ??

Merci pour votre aide




Salutatous,


Mettre dzans les case le nombre réel de prises et non le nombre de prises décomptées.

Si plusieurs départs, je ne mets perso qu'un seul circuit...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Liens commerciaux
le 02/05/2009 à 20h46

consuel

Merci à tous pour tous ces renseignements.
A bientôt
le 01/10/2009 à 11h17

RE : Attestation CONSUEL

Bonjour à tous,

Je me penche actuellement sur le remplissage de l'attestation de conformité à renvoyer au consuel et j'ai quelques questions dont je n'ai pas réussi a trouvé de réponse sur le site.

Dans la partie "Nombre de prises de courant et foyers lumineux" :
* Faut il aussi compter les prises spécialisées (Prise lave linge, sèhce linge, four, ...)?
* Lorsqu'il est indiqué une pièce faut il regroupé le nombre de prise pour toutes les pièces de ce type. Par exemple pour "entrée-dégagement" faut il comptabilisé dans cette cases toutes les prises de tous les dégagements et de l'entrée (c'est a dire : nombre de prises Entrée + nombre de prises dégagement Rez de chaussée + nombre de prises dégagement étage)?
* Une sortie de cable doit elle être comptabilisée comme une prise de courant?

Parallèlement à ça, je ne sais pas trop quoi faire avec les fils éléctriques qui sorte sur la facade et seront utilisés pour l'éclairage extérieur de la maison. J'ai lu qu'il ne fallait pas mettre de boite DCL à l'extérieur, mais que mettre lors de la visite du consuel puisque les luminaires ne pourront pas encore etre posé (l'enduit extérieur n'étant pas réalisé)?


Merci d'avance pour vos réponse.
le 02/11/2009 à 15h00

attestation de conformité

Bonjour,

j'ai enfin réussi à avoir le consuel et donc voici quelques réponses :
* les sorties de cables ne sont pas à compter comme des prises de courant.
* les prises spécialisées sont des prises.
* j'ai 2 salles de bain et donc j'ai mis 2 devant la case et totalisé le nombre de prises et points lumineux dans les cases correspondantes. De même pour 3 couloirs et 2 entrées, il faut mettre 5 devant la case et totaliser le nombre de socles.
Cordialement
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

GrainDsel , nordevan

Visiteurs non identifiés : 75
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >