Bricoleur du Dimanche

Avis sur travaux électriques avant pose d’une cuisine

avatar - benjamin11900
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/09/2015 à 13h45
02/09/2015 à 13h45
Bonjour, Nous avons commandé une cuisine chez un cuisiniste avec travaux d'électricité, et plomberie incluse. Il s'agit d'une maison en rénovation. Les travaux viennent d'être réalisés hier et avant-hier. Je ne suis pas pro de l'électricité, mais j'ai passé pas mal de temps à lire comment passer des câbles, quelles étaient les normes, ce qu'il fallait et ne fallait pas faire. Plusieurs points me dérangent et j'aimerais votre avis. Je ne souhaite pas respecter la norme juste pour la respecter, j'aimerais comprendre également s'il y a des risques futurs. Nous avions une prise 6mm2 non utilisée qui devait servir pour la plaque induction. Ce câble a été utilisé pour raccorder : volet roulant (que je comptais raccorder sur un cable PC même si ce n'est pas bien non plus), four, micro onde et probablement réfrigérateur (voir photo 1). Le tout avec un fusible 32A au niveau du compteur. Une autre ligne 6mm2 a été tirée au niveau du compteur jusque l'emplacement final de la plaque induction. Le lave vaisselle a été raccordé sur la prise que nous allions utiliser pour raccorder notre chauffage électrique (ligne pour le chauffage, qui était utilisée pour ça jusqu'alors). Pouvons-nous l'utiliser également pour brancher notre chauffage électrique ? Les différents câbles permettant d'alimenter les prises qui seront situées au dessus du plan de travail on été placés dans des saignées (câble noir rigide avec les 3 fils à l'intérieur, je ne connais plus la référence). Ils ne seront donc plus accessibles par la suite une fois les saignées rebouchées car pas de gaine. Pouvez-vous m'indiquer si ces travaux sont aux normes en rénovation ? Qu'en pensez-vous ? Y'a-t-il des choses à modifier ? Merci par avance Sourire

Images jointes :

20150902_081928.jpg 20150902_081940.jpg 20150902_081952.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/09/2015 à 19h06
02/09/2015 à 19h06
bonjour, travaux hors norme tout est à reprendre, il devrait avoir, une ligne dédie pour le four, un circuit prise frigo, micro onde, une ligne dédié lave vaisselle, la ligne chauffage aurait du conserver bref pas du travail d'électricien,
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
02/09/2015 à 23h08
02/09/2015 à 23h08
bonsoir

meme pour la plomberie et particulièrement pour la vidangeur la pente

ou cela proviens de la photo
ou créer un compte pour participer
avatar - benjamin11900
Petit nouveau
Message(s) : 2
03/09/2015 à 08h13
03/09/2015 à 08h13
Merci pour vos réponses. Pour le vidangeur, faut-il qu'il soit droit ou en pente ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
03/09/2015 à 22h40
03/09/2015 à 22h40
bonsoir

pour le tuyau de vidange il faut de la pente
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
03/09/2015 à 22h42
03/09/2015 à 22h42
mitigeur a écrit :

bonsoir

pour le tuyau de vidange il faut de la pente





coucou


Marrant


ici c'est les plombiers, ailleurs les électros.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
04/09/2015 à 07h35
04/09/2015 à 07h35
efred a écrit :

mitigeur a écrit :

bonsoir
pour le tuyau de vidange il faut de la pente



coucou
Marrant
ici c'est les plombiers, ailleurs les électros.
@+



coucou fred, c'est permis tout ce que je vois sur la première image en France ?

il me semble qu'il s'agit d'un grand n'importe quoi ?

waouh, je n'avais pas encore vue les deux autres ?

et après on déplore les morts dans les incendies Mouais...

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
04/09/2015 à 10h35
04/09/2015 à 10h35
hello


comme dit par ailleurs, ce n'est pas aux normes, même en matière de sécurité.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - archibald71
Ouvrier
Message(s) : 177
04/09/2015 à 10h45
04/09/2015 à 10h45
pour ma culture personnelle, quels sont tous les points hors norme et dangereux.

j'en vois bien qquns mais je pourrais passer à côté d'autre chose.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter , adrien22

Visiteurs non identifiés : 77